Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

11.05.2013 в 21:22:54

Подскажите как реализовать возможность пуска оборудования, но при этом время работы не превышало 2 часов и выключалось или ручное выключение раньше срока. Как можно это реализовать?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.05.2013 в 21:24:06

Поставить реле времени с задержкой отключения :) Например RE11 RMX MU

0
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

11.05.2013 в 22:01:39

2 Sculptor. Алгоритм работы оборудования при ручном перезапуске озвучте, пож.

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

11.05.2013 в 22:20:54

Пуск осуществлять кнопкой без залипания, остановка вьорой такой же. Просто человек иногда забывает выключить и идет перерасход электричества. Кстати, как реализовывают схему пуска кнопками без залипания?Включение установки через контактор.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.05.2013 в 22:29:46

Sculptor Тогда делайте по классической схеме Пуск - Стоп с самоблокируемым контактором, реле временем с задержкой отключения и кнопками Пуск (нр) и Стоп (нз). Питание РВ подключайте параллельно контактору, а контакт РВ последовательно с кнопкой Стоп

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.