Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

21.05.2013 в 20:23:34

union написал : счетчик энергомера CE102-R5

Может Меркурий посмотрите ...

union написал : планировался встраиваемый щиток Schneider Electric Mini Pragma IP40 – 3 ряда, 36 модулей

А может этот http://www.electro-mpo.ru/card10404.html#.UZufNtt8E3k - не пожалеете.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

21.05.2013 в 20:40:25

union написал : Достаточно ли будет щитка на 36 модулей или нужно больше?

достаточно

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.05.2013 в 20:43:58

union написал : Изначально планировался встраиваемый щиток Schneider Electric Mini Pragma IP40 – 3 ряда, 36 модулей, но теперь не знаю, влезет ли в него всё.

Изначально необходимо планировать количество АВ,УЗО,Дифф,счетчик, а затем посчитав определить какой щит необходим,- а Вы наоборот от щитка пляшете методом откидывания лишнего!!!

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

21.05.2013 в 21:49:19

DED@ПВО написал : имеются щитки 3х18 модулей, вот на них и ориентируйся!

Щиток 54 модуля на 1-фазную разводку однушки??? :D Это вообще бредятина на каждого незначительного потребителя ставить автомат. :mad: Зачем??? Например с/у ТП - максимум 4кв.м х 180вт/м2 = 720Вт. Почему бы не объединить с вытяжкой (вентилятором) - не более 50вт и светом с/у (условно 150вт). Ведь в сумме меньше киловатта (6А автомат и провода 3х1.5 - за глаза на всё)??? Или такая тяга нагромождать?? И наоборот: отдельной линии на серьёзных возможных потребителей - стиралка и посудомойка условно по 2.2квт - не вижу.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

22.05.2013 в 12:49:35

Prok12 написал : Щиток 54 модуля на 1-фазную разводку однушки???

Это не значит, что щиток надо набивать под завязку!!! В щитке будет стоять счетчик и к тому же я сторонник установки ограничителей на рейках! Люблю что бы все было не только практично, но и по возможности красиво. И совсем не против, если группы будут разделены пропуском в 1р! ИМХО!

0