Necro
Necro
Новичок

Регистрация: 27.04.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 47

14.05.2013 в 15:14:14

По сетке в стяжке с теплым полом, я где-то читал, что ее нужно закладывать, уж не помню где. А про ее присоединение к СУП здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=86416 начиная с первого поста.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.05.2013 в 15:18:33

Necro написал : уж не помню где.

В ПУЭ (п. 7.1.88)?

0
Necro
Necro
Новичок

Регистрация: 27.04.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 47

14.05.2013 в 15:25:12

Alexiy написал : В ПУЭ (п. 7.1.88)?

Возможно ;)

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

14.05.2013 в 15:40:12

Necro написал : По сетке в стяжке с теплым полом, я где-то читал, что ее нужно закладывать

Для электрического ТП желательно, а для водяного-то зачем? :)

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.05.2013 в 15:43:35

Necro написал : Две перемычки между PEN и PE отсюда:http://elesant.ru/podkliuchenie-doma...stroistvo-doma

не читайте всякой порнографии. Читайте официальные политически верные издания

ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007)

444.4.6.1 Питание от нескольких источников в Системе TN Должно быть выполнено только одно соединение между взаимно соединенными нейтральными точками источников питания и РЕ-проводником. Это соединение должно находиться внутри главного распределительного щита.

Это при наличии нескольких вводов в здание. При единственном вводе в здание - подавно.

Necro написал : Упразднить шину N не сложно, но правильно ли это?

неправильно. Если у вас в некотором щитке присутствует чистый PE (например, в отходящем кабеле), то следует делать шины PE и N раздельно

Necro написал : Возможно

во- первых,

ВТБ! написал : Для электрического ТП желательно, а для водяного-то зачем?

во-вторых, это для помещений с повышенной опасностью поражения электротоком (ванные, душевые) в-третьих, ТП от центральной системы отопления делать запрещено.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

14.05.2013 в 15:48:47

Necro написал : УЗИП будет напрямую соединятся с ГЗШ в ВУ.

Если Вы собираетесь совместить ГЗШ с шиной PE в ВУ, тогда прокладывайте к этой шине все проводники СУП.

Неудобно? Делайте отдельную ГЗШ в удобном месте.

Necro написал : Т.е. от ГЗШ отходить будут PE и провод N. А приходить: PEN, провод от повторного заземления, и от УЗИП.

А жилу PE в составе кабеля от ВУ к ГРЩ забыли? Вот по ней, родимой, и пойдёт разряд к ненормативной СУП в ГРЩ.

0
Necro
Necro
Новичок

Регистрация: 27.04.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 47

14.05.2013 в 15:54:54

ВТБ! написал : Если Вы собираетесь совместить ГЗШ с шиной PE в ВУ, тогда прокладывайте к этой шине все проводники СУП.

Неудобно? Делайте отдельную ГЗШ в удобном месте.

Т.е. нельзя присоединить проводники СУП к шине РЕ в распределительном щите? А как тогда делают в квартирах, где ГЗШ может быть одна на 3 и более подъездов? Или я путаю СУП и ДСУП?

ВТБ! написал : А жилу PE в составе кабеля от ВУ к ГРЩ забыли? Вот по ней, родимой, и пойдёт разряд к ненормативной СУП в ГРЩ.

Так она вроде первая в списке. Не совсем понял про разряд.

Alexiy написал : в-третьих, ТП от центральной системы отопления делать запрещено.

Центрального отопления нет как такового. В доме свой электрокотел. От него ТП тоже делать нельзя? Про перемычку между ГЗШ и шиной N уяснил, спасибо.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.05.2013 в 15:59:44

Necro написал : Или я путаю СУП и ДСУП?

проводники СУП должны быть как можно более короткими, толстыми и идти оптимальными трассами. Куда присоединить ДСУП на этаже так, чтобы наикратчайшим путём спуститься к заземляющему устройству дома? Правильно, к шинке PE ближайшего щитка Куда присоединить входящие трубы, оболочки кабелей и т.п., чтобы наикратчайшим путём спуститься к заземляющему устройству дома? Правильно, к ГЗШ на вводе в здание. ПУЭ рис.. 1.7.7 -там, вроде, всё понятно

0
Necro
Necro
Новичок

Регистрация: 27.04.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 47

14.05.2013 в 16:15:37

Alexiy написал : ПУЭ рис.. 1.7.7 -там, вроде, всё понятно

Проморгал эту схему. Действительно ничего сверхъестественного. Спасибо.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.05.2013 в 16:17:13

Necro написал : Проморгал эту схему.

с неё ПУЭ-7, можно сказать, начинается!

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

14.05.2013 в 16:28:50

Alexiy написал : Если у вас в некотором щитке присутствует чистый PE (например, в отходящем кабеле), то следует делать шины PE и N раздельно

"1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника."

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу