Necro
Necro
Новичок

Регистрация: 27.04.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 47

14.05.2013 в 13:49:30

ink_mast написал : Первым в щите желательно иметь вводной коммутационный аппарат.

он будет в ВУ, указан на схеме, или этого недостаточно? Можно перенести его из ВУ в распределительный щит. Точнее он уже есть в ВУ.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.05.2013 в 13:52:29

В РЩ кабель заводится сначала во вводной коммутационный аппарат (ВН, АВ, УЗО, ДИФ), чтобы удобно было обесточить весь щит. УЗМ не является вводным коммутационным аппаратом, это аппарат защитный.

0
Necro
Necro
Новичок

Регистрация: 27.04.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 47

14.05.2013 в 13:54:09

ksiman написал : Лучше и проще ГЗШ совместить с PE, там же и разделять.

Не совсем понял. Вы предлагаете разделять PEN не в ВУ, а во внутридомовом распределительном щите, после счетчика? Или вести РЕ ото всех линий в ВУ?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.05.2013 в 13:57:26

Я предлагаю просто не ставить шину N в ВУ, а PEN разделить на ГЗШ. В РЩ естественно будут шины N и PE

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

14.05.2013 в 13:58:28

Necro написал : он будет в ВУ, указан на схеме, или этого недостаточно? Можно перенести его из ВУ в распределительный щит.

В ВУ установлен аппарат защиты отходящей в дом линии, у него своя функция.

0
Necro
Necro
Новичок

Регистрация: 27.04.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 47

14.05.2013 в 14:00:44

ksiman написал : В РЩ кабель заводится сначала во вводной коммутационный аппарат (ВН, АВ, УЗО, ДИФ), чтобы удобно было обесточить весь щит. УЗМ не является вводным коммутационным аппаратом, это аппарат защитный.

Идея в том, чтоб можно было обесточить весь дом, кроме холодильника и электрокотла, которые можно обесточить с помощью их собственных УЗО, и спокойно уехать. Не боясь что забыли выключить утюг и в то же время не заморачиваясь, что дом за время отсутствия промерзнет/протухнут продукты. поэтому УЗМ идет первым, за ним ответвления на УЗО котла и холодильника и на рубильник, который отключает все остальное.

ksiman написал : Я предлагаю просто не ставить шину N в ВУ, а PEN разделить на ГЗШ. В РЩ естественно будут шины N и PE

Теперь понял, спасибо.

ink_mast написал : В ВУ установлен аппарат защиты отходящей в дом линии, у него своя функция.

Не подумал об этом сразу.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.05.2013 в 14:02:57

ppkvin написал : Увлекся детализацией, но по крайней мере понимает предмет в отличие от ВВДЗ.

а можно конкретные пункты разобрать?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.05.2013 в 14:04:39

Necro написал : Идея в том, чтоб можно было обесточить весь дом, кроме холодильника и электрокотла.

Коммутационный аппарат перед УЗМ не будет мешать холодильнику работать :)

0
Necro
Necro
Новичок

Регистрация: 27.04.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 47

14.05.2013 в 14:13:47

ksiman написал : Коммутационный аппарат перед УЗМ не будет мешать холодильнику работать :)

Это верно, но в доме получилось больше 30 линий, одних АВ 33 штуки, придется ставить 2 щита на 36 модулей, чтоб еще и слаботочку в дальнем углу уместить. Накладно получается. Но все же предложу добавить АВ на входе в РЩ.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24858

14.05.2013 в 14:51:47

Necro написал : Шина РЕ будет в распределительном щите в доме, на ГЗШ в ВУ замыкаться будут только PEN, N, PE, повторное заземление, корпус щитка и, возможно, металлоконструкции во дворе (металлический забор и т.п.), так что, насколько я понимаю, это именно ГЗШ. СУП предполагается делать во внутридомовом щите и к ГЗШ она будет идти уже в составе РЕ. Вопрос насколько полно удастся ее сделать - похоже строители не оставили хвостов арматуры фундамента для подключения к СУП равно как и нет металлической сетки в местах с водяными теплыми полами. Котел в доме будет электрический.

Если всё делать правильно, то ГЗШ стоит разместить в отдельном щите в цоколе, предпочтительно в котельной. "Рвать" СУП на две части в этом случае некорректно. А зачем сетка над водяными тёплыми полами?

Necro написал : Упразднить шину N не сложно, но правильно ли это?

Во вводном устройстве абсолютно правильно: шина с двумя контактами лишена смысла. Перемычку от PE к зажиму N коммутационного аппарата выполнить проводом в синей изоляции - никто не запутается.

Necro написал : Минимизировать площадь петли, по которой пойдёт разряд

Фазный проводник вошёл щит, дошёл напрямую или через аппараты до УЗИП, от УЗИП на шину PE, от неё проводник к ГЗШ (или заземлителю). Площадь петли, которую образует эта цепь, надо сделать как можно меньше.

Разряд через УЗИП должен идти к ГЗШ (или напрямую к заземлителю в случае совмещённой шины), а не по жиле PE к расщеплённой СУП, как Вы задумали.

ksiman написал : Лучше и проще ГЗШ совместить с PE, там же и разделять.

Совместить с ГЗШ не выходит - никто не будет тянуть кучу проводников СУП из подвала в щиток на внешней стене. Шина N после устройства повторного заземления будет лишняя, она временно нужна только в том случае, если счётчик опечатают раньше.

0
Necro
Necro
Новичок

Регистрация: 27.04.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 47

14.05.2013 в 15:07:49

ВТБ! написал : Разряд через УЗИП должен идти к ГЗШ (или напрямую к заземлителю в случае совмещённой шины), а не по жиле PE к расщеплённой СУП, как Вы задумали.

Совместить с ГЗШ не выходит - никто не будет тянуть кучу проводников СУП из подвала в щиток на внешней стене. Шина N после устройства повторного заземления будет лишняя, она временно нужна только в том случае, если счётчик опечатают раньше.

Возможно я не совсем понятно выразился. Я не собирался УЗИП соединять с шиной РЕ или СУП. УЗИП будет напрямую соединятся с ГЗШ в ВУ.

И Kisman тоже имел в виду не то, что вы прочли/поняли, я тоже не сразу сообразил. Он лишь поддержал вас с идеей отказа от шины N в ВУ. Т.е. от ГЗШ отходить будут PE и провод N. А приходить: PEN, провод от повторного заземления, и от УЗИП.

Вечером выложу новую схему, чтоб не было таких недопониманий.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу