Я начитался CS поэтому рубильнику быть - 100%.
Добавил вводной автомат на дом в ВРУ на 25А.
Еще есть критичные замечания?
16.05.2013 в 16:35:19
Я начитался CS поэтому рубильнику быть - 100%.
Добавил вводной автомат на дом в ВРУ на 25А.
Еще есть критичные замечания?
16.05.2013 в 17:43:10
Zevs написал : Еще есть критичные замечания?
есть. Чисто поржать. Надпись "4-полюсный автомат" уберите! и ещё:
Zevs написал : Добавил вводной автомат на дом в ВРУ на 25А.
а нафига? Чтоб ноль обязательно рвать? Уверены, что это вас от чего-то там может защитить эффективнее, чем шапочка из фольги? У вас в одном щитке 2 автомата по 25 А ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО - они при КЗ в доме ВСЕГДА будут отключаться одновременно. А смысл? Это типа как 2 презерватива один поверх другого - для "ценителей" специфического секса... Короче, автомат, который сверху - он уже защищает всю схему от сверхтоков номиналом в 25 А. Нафига его дублировать?
"Селективность" - слышали такое слово? А "необходимая достаточность"?
А в остальном - уже хорошо.
16.05.2013 в 20:40:50
Да я согласен что дублирование, только какой вариант разделить кабель между котлом, к.т. идет сразу через автомат и кабелем к.т. идет в дом? Выглядит ввод в дом вот так, АВ котла+АВ отдельный на каждую фазу через гребенку.
16.05.2013 в 20:57:27
Как вариант, можно использовать распределительный блок (кросс-модуль), только мне АВ КЕАЗ - не внушает особого доверия :), хочу подстраховаться.
17.05.2013 в 09:41:06
Где то читал, что именно для частного дома важно разрывать не только фазный провод но и нулевой.
17.05.2013 в 09:53:10
Zevs написал : именно для частного дома важно разрывать не только фазный провод но и нулевой.
а ещё для пущей безопасности лучше дом подальше от российских электросетей поближе к швейцарским, например, перенести... Заметьте - УЗМ и аналоги - только в экс-СССР и в Китае для экс-СССР выпускаются! В Европе даже нет понятие что такое отгоревший ноль - они не понимают, зачем надо от пониженного напряжения электроустановку здания защищать и т.п. Устанавливать стабилизатор на дохлую ВЛ тоже в голову никому не приходит - там ВЛ и КТП на адекватные энергопотреблению просто меняют...
Короче, интересно - какие аргументы в защиту разрыва нуля на вводе?
21.05.2013 в 10:55:35
Кас отключения нулевого проводника: В нормальном режиме работы на N-проводнике нулевой потенциал, следовательно он не представляет угрозы. Но при перекосе фаз питающей сети (обрыв одной из фаз, короткое замыкание) может произвойти перекос трёхфазной системы напряжения и на N-проводнике появится потенциал. Причём величина этого потенциала может достигать фазного напряжения, а то и больше.
21.05.2013 в 11:11:03
Zevs написал : на N-проводнике появится потенциал. Причём величина этого потенциала может достигать фазного напряжения, а то и больше.
более 220 В на нуле относительно земли? Ну-ну...
21.05.2013 в 12:00:54
Честно сказать я только начал изучение данного вопроса, я так понимаю зануление PEN в ВРУ на ГЗШ + само заземление вокруг дома должно как то поправить данную ситуацию, но появление потенциала на N-проводнике возможно, или я не прав? Взято тут:
Тема отключения N проводника незаслуженно затухла на форуме. К сожалению, почему-то ,никто не упомянул возможность перегрузки по току рабочей нейтрали. Это происходит если у потребителя резко выраженная нагрузка в виде импульсных преобразователей. Это, как правило блоки питания компьютеров, некоторые модели ПЧ и иное оборудование. При самом неблагоприятном раскладе In= Ia+Ib+Ic (арифметическая сумма), т. е. ток в N проводнике может в три раза быть больше чем ток в фазном. В этой ситуации защита в фазных проводах не сработает, но нейтраль выгорит. Большинство производителей Источников бесперебойного питания в своих описаниях конкретно указывают на эту проблему. Считаю не только возможным применение Коммутационных аппаратов с отключением N, но и обязательным для жилых и офисных зданий, а также для предприятий связи.
21.05.2013 в 12:04:07
Alexiy написал : если и ставить групповые автоматы с кривой "B", так уж ставить все с кривой "B", а не выборочно, иначе смысл теряется
Спорный тезис.
Следование моим советам вредит кошельку
21.05.2013 в 12:23:00
Ваши доводы? :)