17.05.2013 в 13:42:31
спасибо, жду.
17.05.2013 в 13:47:57
не надо никого подтягивать - все уже детально описано и проиллюстрировано
17.05.2013 в 14:16:51
leon11 написал : сделаем. только надо найти толкового электромонтажника в Новосибирске.
деньги лишние - меняйте, а так в принципе особого криминала не вижу, всего лишь облагородить кое что надо
17.05.2013 в 14:37:14
юра Т, скрутку, изолированную пластиковым дюбелем, видно на фото - сколько таких дюбелей замазано, никто не знает
17.05.2013 в 15:03:05
leon11 написал : как выглядят провода без скруток и без распаечных коробок?
На форуме о этом очень много информации. Кабель идёт от эл.щита в квартире к блоку розеток, затем к 2-му блоку, и т.д. Коммутации делаются в коробках с розетками. Так же кабель на освещение- заходитв коробку для выключателя, от неё идёт в 2-ю коробку для 2-го выключателя, и.т.д... От коробок идёт кабель на лампы, и коммутации делаются в этих коробках за механизмом выключателя....
17.05.2013 в 15:35:39
andrewkhv написал : скрутку, изолированную пластиковым дюбелем, видно на фото
так это... выключатель похоже там стоять должен
17.05.2013 в 20:03:54
да, там будет выключатель для ванной комнаты.
18.05.2013 в 00:42:55
На мой взгляд, правильной эту проводку сделать нельзя, но работоспособной- можно. При одном условии- если в стенах нет захороненых скруток! А так- всё пересоединять, убирать из коробок китайские "клеммы", на их место- годные длинные скрутки, а то и с проваром.При выборе автоматов делать хорошую скидку на качество проводки, то есть на 16 амперах розетки тоже могут работать, в подъездном щитке заменить автоматику на приличную (легран dx, АВВ, шнайдер) ну и привести в порядок коммутацию. Этот вариант скорее дёшев, чем хорош, но право не жизнь имеет.
18.05.2013 в 02:13:20
leon11 написал : да, там будет выключатель для ванной комнаты.
здесь?
конечно, полная замена - наверно слишком тяжелый для ТС вариант "максимум", хотя он и наиболее надежный
вариант "компромисс" - переделать все скрутки на пайку, сварку, опрессовку, СИЗы. проверить, как сделана ДСУП в ванной и не попортили ли ее ребята, которые делали проводку. осмотреть все места, где зачищен провод - нередко вместе с оболочкой кабеля срезают и изоляцию с жилы.
18.05.2013 в 02:18:03
Ганзелиус написал : убирать из коробок китайские "клеммы"
вижу в коробках вполне нормальные работоспособные клеммы
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу