Приветствую друзья! Вопрос возник по работе данного устройства узм-51. Имею ввод подземным бронированным кабелем в дом в распред. щит дома. 3-и фазы 380 вольт. Так вот-в моем собранном щите поставил эти устройства после вводного автомата в дом. Так же поставил вольтметр марки Вольтметр Вм-3 Ну и при первом включении запустились только 2-е первых фазы а третья никак на запускалась. Думал может провод бронированный с браком. но потом немного осмыслив-увидел лампочку внизу узм-красным горит-значит авария. Так вот стал крутить регулятор на узм -стояло мах-240-поставил 260В min-поставил на 190в. Все заработало. Так вот теперь буквально следя за вольтметром вижу по третьей фазе показывает 255-опять срабатывает защита на узм-51. потом как напряжение стало менее 255-эта узм-снова заработала. По вольтметру заметил что напряжение по фазам 1-я -210в 2-я - 240в 3-я-250в не претендую что вольтметр этот точен-но теперь на след день вырубает другие узм напряжение прыгает то 200-то 250-260в узм-ки то сработают то включаются-чайник вскипятить нереально. включил болгарку то же самое-очень чуствительный прибор- отрубает сразу- ну и вот вопрос-как так жить-напряжение прыгает на 50-60 вольт по фазам. узм-ки срабатывают поставил пока перемычки -без этих узм-и сварка и электроприборы работают без проблем Посоветуйте как быть? а то уже планирую продать эти узм-слишком уж чувствительны