Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

15.06.2013 в 22:03:21

В общем что бы не мучиться и не гадать-стравили весь фреон, заправили по весам с учетом длинны трассы и включили...:cool:

0
Вложение
Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

15.06.2013 в 23:22:41

WLM написал : и включили...

Заработал? ))

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

15.06.2013 в 23:55:28

Дикий + написал : А что мешает тебе покупать нормальные фильтры?

А я их не покупаю, и не ставлю, пользуюсь нормальным фреоном и меня вопрос с фильтрами не парит, и вообще без надобности никуда и никогда их не втыкаю ...

Дикий + написал : Это потому что ты холодом не занимаешься

В больших объемах не занимаюсь, зато очень плотно занимаюсь центральным кондиционированием, о чем ты пожалуй понятия не имеешь ...

Дикий + написал : Пермяки какой фреон делают? Сейчас не знаю, а раньше наш фреон был не очень качественный.

Могу заверить делать научились, так что не переживай, не во всех отраслях у россиян руки из опы растут ...

Дикий + написал : Есть ради чего экономить?

Да дело не только в экономии, продукция хорошего качества, нареканий не вызывает, дешевле, да и льют хоть в 50л тару ...

Дикий + написал : Заработал? ))

Да, как-то то же интересно, особенно после момента

WLM написал : В общем что бы не мучиться и не гадать-стравили весь фреон, заправили по весам с учетом длинны трассы и включили...

А ведь все было для того того, что бы понять проблему, даже TESTO (если правильно вижу 570-й), нужна была только голова ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.06.2013 в 12:50:35

Обмерзает труба от температуры кипения ниже нуля град. А температура кипения фреона связана с давлением в холодильном контуре, в данном случае пониженным. Выясняем причины: 1. Недостаток фреона, 2. Слабый испаритель ( забит, плохо обдувается).

0
Аватар пользователя
V@D1k

Местный

Регистрация: 15.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 267

16.06.2013 в 18:09:01

а если много фреона?)

0
Аватар пользователя
коп

Местный

Регистрация: 29.03.2011

Ижевск

Сообщений: 112

16.06.2013 в 18:58:53

Дикий + написал : а в кондее замерзнуть трв - капилярка вряд ли сможет, ну почему я думаю и так понятно.

Очень сильно заблуждаешься,еще как мерзнет.

Дикий + написал : Заработал? ))

Очень жутко сомневаюсь,если монтаж без косяков вряд ли это поможет.

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

16.06.2013 в 22:06:05

V@D1k написал : а если много фреона?)

Кондиционер и так работает при "плюсовом" кипении, при увеличении количества фреона, увеличиться общее давление в системе, увеличивается температура кипения...

0
Аватар пользователя
V@D1k

Местный

Регистрация: 15.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 267

16.06.2013 в 22:10:10

я о том что если фреона будет избыток и он будет докипать не в испарителе а возле компрессора также будет обмерзать ;))

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

16.06.2013 в 22:23:52

V@D1k написал : и он будет докипать не в испарителе а возле компрессора также будет обмерзать

Если кипение идет при отрицательной температуре, но это противоречит условию

artem 16 написал : Кондиционер и так работает при "плюсовом" кипении,