ksiman написал :
- перепутаны N и PE в неработающей розетке
- первое, что сделал - проверил не перепутаны ли N и PE - не перепутаны! :confused: Второе - как и писал, если отбросить PE в неработающей розетке вовсе - ничего не выбивает!
25.05.2013 в 13:06:39
ksiman написал :
- перепутаны N и PE в неработающей розетке
25.05.2013 в 13:09:39
decodder написал :
- первое, что сделал - проверил не перепутаны ли N и PE - не перепутаны! :confused: Второе - как и писал, если отбросить PE в неработающей розетке вовсе - ничего не выбивает!
Ну вот значит в работающей розетке нет контакта PE розетки и PE вилки, т.е аналог Вашего эксперимента с нерабочей розеткой :)
Ещё попробуйте перевернуть вилку в неработающей розетке
25.05.2013 в 13:15:39
ksiman написал : Ну вот значит в работающей розетке нет контакта PE розетки и PE вилки, т.е аналог Вашего эксперимента с нерабочей розеткой
Вот это интересно, и надо проверить при случае. Но даже если так! Ведь так не должно быть! Какого черта оно с землей выбивает - а без нее нет? Утечка на корпус в машинке?
25.05.2013 в 13:20:15
И чего с ней делать, с собакой? :( Без УЗО не православно как-то. Попробовать отдельное УЗО? 30мА на весь дом плюс утекающая машинка может маловато?
25.05.2013 в 13:21:53
Убедиться, что есть проблема со стиралкой и затем ремонтировать. Обычно достаточно ТЭН поменять
25.05.2013 в 13:22:30
decodder написал : Какого черта оно с землей выбивает - а без нее нет?
УЗО выполнило свою функцию, отключив линию без вмешательства человека. Без земли будет работать, пока не появится человек или животное и не коснется.
25.05.2013 в 13:24:13
ksiman написал : Убедиться, что есть проблема со стиралкой и затем ремонтировать. Обычно достаточно ТЭН поменять
Новая ведь, только из коробки. Но покупали давно правда.
Bladiclab написал : УЗО выполнило свою функцию, отключив линию без вмешательства человека. Без земли будет работать, пока не появится человек или животное и не коснется.
На это и понадеялся, оставив пока без земли. Кстати при касании не щиплет и не выбивает. Возможно утечка во время пусковых токов только.
25.05.2013 в 13:26:31
decodder написал : Новая ведь, только из коробки. Но покупали давно правда.
За время хранения случайно отсыреть не могла?
25.05.2013 в 13:28:25
ksiman написал : За время хранения случайно отсыреть не могла?
Да могла. В помещении ремонт был. Но там уже месяца два как сухо и тепло. Должна бы и высохнуть была.
decodder написал : Кстати при касании не щиплет и не выбивает. Возможно утечка во время пусковых токов только.
И еще, если тестером на прозвон ткнуть корпус и один (любой) штепсель - бикает коротко как при зарядке емкости. Небось импульсный БП, во время зарядки емкостей ток и переваливает
25.05.2013 в 13:38:20
decodder написал : И еще, если тестером на прозвон ткнуть корпус и один (любой) штепсель - бикает коротко как при зарядке емкости. Небось импульсный БП, во время зарядки емкостей ток и переваливает
Емкость на PE в бытовых приборов настолько мала, что не вызывает писк звуковой прозвонки. Попробуйте измерить сопротивление изоляции на максимальном пределе
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.