Убрал один автомат, который был заложен под роутер(СКС) повесив его на автомат розеток коридора и спальни, как раз он (роутер) планируеться установить в коридоре. Так же увеличил номинал автомата для розетки фена в с/у так как посмотрел фен у жены и на нем написано 2300 Вт. Увеличил номинал автомата для света с вентилятором в с/у чтобы уйти от номинала в 6А. Ах да, прочитав тему решил УЗО в ванной поменять на 10мА Итого по номиналам получаеться: 1) УЗО тип S 63А 100мА - 1 шт. 2) УЗО тип А 63А 10мА - 1 шт. 3) УЗО тип А 63А 30мА - 4 шт. 4) Автомат тип С 50А 2Р - 1 шт. 5) Автомат тип В 32А 1Р+N - 2 шт. 6) Автомат тип В 16А 1Р+N - 8 шт. 7) Автомат тип В 10А 1Р+N - 3 шт. Схема (так сказать идеальный вариант)