Теперь на свет и вентилятор в СУ можно ставить АВ 1п :) Если место в щите ограничено 36м, УЗО + АВ можно заменить на ДА

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

28.05.2013 в 23:07:44

  1. Вводной кабель 3х16 3х10 более чем достаточно на свет и кондеи узо не нужно , значит вместо 63А можно обойтись 40A
0
Аватар пользователя
lob

Местный

Регистрация: 27.08.2011

Москва

Сообщений: 301

28.05.2013 в 23:18:30

в щитке автомат 50а перед узо поставить и ввод 3X10

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.05.2013 в 23:21:48

x.tra написал : 3х10 более чем достаточно

На 63А маловато будет. Вот на 50А - в самый раз

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

28.05.2013 в 23:29:36

на такую квартиру 50А хватит. и кабеля 3*10 но лучше 63А и кабель 3*16

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

28.05.2013 в 23:31:15

На 63А маловато будет. Вот на 50А - в самый раз

формально - да. а реально он и 50 не выберет

0
Аватар пользователя
lob

Местный

Регистрация: 27.08.2011

Москва

Сообщений: 301

28.05.2013 в 23:33:15

когда счетчик ему ставить будут и автомат на 50а поставят которого не хватает :)

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

28.05.2013 в 23:38:09

lob написал : когда счетчик ему ставить будут и автомат на 50а поставят которого не хватает :)

или 40... дабы УЗО "не перегружать";)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.05.2013 в 06:41:22

x.tra написал : или 40... дабы УЗО "не перегружать";)

На схеме нет перегруженных УЗО :) Вводной автомат действительно можно занизить до 50А - этого вполне хватит. Заодно и вводной кабель ослабить до 3х10

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

29.05.2013 в 12:48:22

ksiman написал : Вводной автомат действительно можно занизить до 50А - этого вполне хватит. Заодно и вводной кабель ослабить до 3х10

А его и так занизят, будьте уверены! На однушку и 63А - слишком гротесково!!! Электросбытовики обалдеют!!! Тот щиток что есть, коль без счетчика - временный, на время строительства. А теперь вводной АВ будет предписан! Счетчики ведь однофазные до 60А!!! Правда у нас на Украине NIK выпускает и 80А счетчики, но что то я нигде не видел их установленными!!!

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.05.2013 в 13:08:52

Скорее всего заниэят... А счётчики однофазные прямого включения - до 100А ;)

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

29.05.2013 в 13:20:21

ksiman написал : А счётчики однофазные прямого включения - до 100А

Есть, не спорю! Но где применяются??? На производстве в качестве технического учета - видел, в домах - нет!!!

0
Аватар пользователя
lob

Местный

Регистрация: 27.08.2011

Москва

Сообщений: 301

29.05.2013 в 14:38:52

DED@ПВО написал : А его и так занизят, будьте уверены!

нечего там занижать на фотке нет вводного автомата

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

29.05.2013 в 14:52:25

lob написал : нечего там занижать на фотке нет вводного автомата

Потому что у ТС не только его нет, но и счетчика! При установке счетчика обязательно определят отпускаемую мощность!

0
Аватар пользователя
Run

Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

29.05.2013 в 15:50:47

Ну тогда получаеться вот так

0
Вложение
Назад