29.05.2013 в 18:00:14
я подумал по поводу того что говорили 1) кондер снять с УЗО 2) свет снять с УЗО только вот экономии получаеться никакой, такой же останиться набор элементов
все розетки на кухни получаться мощные и обьединять их с остальными мне кажеться не очень хорошей идеей
мне кажеться если уж экономить количество элементов, то лучше холодильни, свет в ванной, стиралкау и розетку посадить на диффавтоматы
29.05.2013 в 18:07:23
Run написал : мне кажеться если уж экономить количество элементов, то лучше холодильни, свет в ванной, стиралкау и розетку посадить на диффавтоматы
И сразу ощутимо потеряешь по деньгам, но, хозяин барин!
29.05.2013 в 18:10:13
хорошо, я понял - диффы для богатых (шучу) ну тогда я останавлюсь на данной схеме а не могли бы вы подсказать какой фирмы лучше набрать эти лементы
29.05.2013 в 18:41:22
сейчас смотрел абэбэ и легранде и у них не смог найти УЗО, тип А 16А, 30мА - который для света и вентилятора в ванной
29.05.2013 в 18:44:16
Run написал : сейчас смотрел абэбэ и легранде и у них не смог найти УЗО, тип А 16А, 30мА - который для света и вентилятора в ванной
Ставьте 25А/30mA, уж такой то найдете? И не смотрите на ток 25А, это же УЗО а не АВ.
29.05.2013 в 18:54:00
я правильно понимаю мне нужны вводный автомат тип С 2Р, автоматы типа С, УЗО типа А 2Р и самы главный УЗО типа S 2Р?
а может этот свет присоединить к какой нить другой группе, а то ради одной лампочки и вентилятора жирненько получаеться целый УЗО.
29.05.2013 в 19:24:54
У меня вопрос по рубильнику. Он должен разьединять фазу, ноль и землю (или землю не надо) Т.е. нужно взять рубильник в моем случае на 2 полуса и 63А
29.05.2013 в 19:32:30
Run написал : Он должен разьединять фазу, ноль и землю (или землю не надо) Т.е. нужно взять рубильник в моем случае на 2 полуса и 63А
Землю не положено разрывать!!! В Вашем случае да, 63А 2р.
29.05.2013 в 20:26:08
правильно ли я написал типы в 37 посту?
29.05.2013 в 20:31:55
Run написал : правильно ли я написал типы в 37 посту?
Кроме последнего правильно. УЗО S - это УЗО с задержкой срабатывания. УЗО кроме санузла можно и АС.
29.05.2013 в 22:06:57
а можно 1P+N автоматы поменять на 2P?
30.05.2013 в 00:27:31
ksiman написал : На схеме нет перегруженных УЗО :) Вводной автомат действительно можно занизить до 50А - этого вполне хватит. Заодно и вводной кабель ослабить до 3х10
ну как же нет?! смотрим фотку - УЗО 50А, над ним АВ - 63А под УЗО суммарно сколько?
30.05.2013 в 15:23:40
фотку можно не смотреть - это то что сейчас стоит в этажном щитке, что в последующем будет заменено на элементы указанные в схеме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу