Добрый день, форумчане! Ну, вот и моя очередь дошла до щитка. Собрать хочу на Legrand. Поначитавшись форум в процессе выполнения ремонта, сам вижу кое-что из огрехов, но ужЕ поздно исправлять.

  1. Холодильник не вынесен под отдельный диф. Поздно.
  2. Кондей не повешен на отдельную линию. Поздно.
  3. Целесообразность установки УЗМ-51м на каждую фазу после выключателя-разъединителя. Еще не поздно.

Остальное - жду критики и дополнений.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.05.2013 в 20:25:28

1) В этажном щите трёхфазное УЗО не защищено по току от перегрузки. Если УЗО на 25А, то и автомат на 25А должен быть. 2) Во всех фазных группах Сначала Должно быть УЗО и уже Затем Должны быть автоматы. 3) Почему четыре тёплых пола нужно собирать на один автомат? Локализация неисправностей будет невозможна. В одном месте вышел из строя мат ТП - все полы без питания. 4) Освещение ванной, туалета, лоджий - всё это разумеется под УЗО. 5) На третьей фазе опять два тёплых пола собрали в кучу. Не надо так. 6) Питание варочной и духовки под огромным вопросом. Точно варочная трёхфазная? Если автомат 4P C16, то накой ему дорогущее УЗО 4P C63? (впрочем по коду оно на 40А). Откуда в Вашем щите возьмётся 63 ампера?

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

30.05.2013 в 00:44:31

и в чем же сакральный смысл установки одного УЗО после двух АВ? :o и почему поздно линию холодильника отдельно выделить? в щитке коммутируйте как Вам нравится.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.05.2013 в 01:06:54

web-rr написал : В этажном щите трёхфазное УЗО не защищено по току от перегрузки. Если УЗО на 25А, то и автомат на 25А должен быть.

Это диффавтомат. Правда, перед ним почему-то ТС счётчик не обозначил.

Astravent, Для начала поменяйте местами УЗО и автоматы.

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

30.05.2013 в 01:24:50

web-rr написал : 3) Почему четыре тёплых пола нужно собирать на один автомат? Локализация неисправностей будет невозможна. В одном месте вышел из строя мат ТП - все полы без питания.

ага, а узо, сработавшее над автоматами не вырубит все ТП+розетки? или предложим на каждый ТП по дифу ставить? :) "локализация" в данном случае делается поочередным отключением регуляторов ТП, а не нагромождением ненужной автоматики.

web-rr написал : 4) Освещение ванной, туалета, лоджий - всё это разумеется под УЗО. 5) На третьей фазе опять два тёплых пола собрали в кучу. Не надо так. 6) Питание варочной и духовки под огромным вопросом. Точно варочная трёхфазная? Если автомат 4P C16, то накой ему дорогущее УЗО 4P C63? (впрочем по коду оно на 40А). Откуда в Вашем щите возьмётся 63 ампера?

современные варочные почти все 2х-3х фазные. и лучше обойтись меньшим номиналом АВ для нее... не знаю как у леграндов, я бы поставил хагеровское УЗО 25Ф/30ма за 1300руб. + 3хполюсник 16A за 400-500руб.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.05.2013 в 10:24:25

x.tra, а 4 проводника в одном автомате Вас не напрягают? Можно и 4 дифа поставить.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.05.2013 в 12:14:26

x.tra написал : "локализация" в данном случае делается поочередным отключением регуляторов ТП, а не нагромождением ненужной автоматики.

А отключение регуляторов ТП в данном случае делается в щите после его вскрытия. Не любому обывателю под силу.

x.tra написал : а узо, сработавшее над автоматами не вырубит все ТП+розетки?

Вырубит, если будет утечка на одной из линий, но тут же эта линия может быть локализована, если поставить автоматы 1Р+N.

x.tra написал : я бы поставил хагеровское УЗО 25Ф/30ма за 1300руб. + 3хполюсник 16A за 400-500руб.

Разве сказали что-то обратное?

web-rr написал : Если автомат 4P C16, то накой ему дорогущее УЗО 4P C63?

И при чём тут Хагер?

Astravent написал : Собрать хочу на Legrand.

0
Аватар пользователя
Astravent

Местный

Регистрация: 30.05.2008

Москва

Сообщений: 260

30.05.2013 в 12:41:37

Всем спасибо за ответы и подсказки.

avmal написал : Это диффавтомат. Правда, перед ним почему-то ТС счётчик не обозначил.

Astravent, Для начала поменяйте местами УЗО и автоматы.

Да, сделал.

web-rr написал : 1) В этажном щите трёхфазное УЗО не защищено по току от перегрузки. Если УЗО на 25А, то и автомат на 25А должен быть. 2) Во всех фазных группах Сначала Должно быть УЗО и уже Затем Должны быть автоматы. 3) Почему четыре тёплых пола нужно собирать на один автомат? Локализация неисправностей будет невозможна. В одном месте вышел из строя мат ТП - все полы без питания. 4) Освещение ванной, туалета, лоджий - всё это разумеется под УЗО. 5) На третьей фазе опять два тёплых пола собрали в кучу. Не надо так. 6) Питание варочной и духовки под огромным вопросом. Точно варочная трёхфазная? Если автомат 4P C16, то накой ему дорогущее УЗО 4P C63? (впрочем по коду оно на 40А). Откуда в Вашем щите возьмётся 63 ампера?

  1. Действительно, диф. Исправил в схеме.
  2. Да, исправил.
  3. Локализую в регуляторе. Оставлю как есть, тем более, что трассы уже в стяжке.
  4. Заменил на диф.
  5. см. п.3
  6. Варочная двухфазная. Третья фаза на духовку. УЗО, действительно на 40А. Но то же предельный ток. Много - не мало, запас карман не тянет. Гримасы капитализма проявились в том, что цена 25А оказалась выше, чем 40А.

x.tra написал : и в чем же сакральный смысл установки одного УЗО после двух АВ? :o и почему поздно линию холодильника отдельно выделить? в щитке коммутируйте как Вам нравится.

Одно УЗО на два АВ (конечно, УЗО до АВ. Исправил) - это экономия 2 мест в щите и немножко денег. Холодильник поздно выделить, поскольку отделка закончена, и отдельной линии от щита до холодильника нет. Он на розеточной линии.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

30.05.2013 в 14:52:55

На счет автомата перед счетчиком на 63 А при выделенных 15 кВт очень большие сомнения. При 15 кВт автомат положено на 25 А. Хотя ограничение по мощности у вас может будет как-то по другому исполнено, например на самом счетчике или ограничителем мощности.

0
Аватар пользователя
Astravent

Местный

Регистрация: 30.05.2008

Москва

Сообщений: 260

30.05.2013 в 15:41:44

После счетчика до ввода в квартирный щит установлен ДА 25А. Он и ограничивает мощность.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

30.05.2013 в 15:59:31

Astravent написал : Он и ограничивает мощность.

Извинтиляюсь, но ограничивать мощность должен автомат перед счетчиком который подлежит пломбировке. Все что после счетчика не опломбировано, следовательно вы можете безпрепятственно заменить свой дифавтомат на больший номинал и брать больше мощности чем вам выделено.

0
Аватар пользователя
Astravent

Местный

Регистрация: 30.05.2008

Москва

Сообщений: 260

30.05.2013 в 16:06:38

Это не мой диф. Он установлен в этажном щите. Собственно, это вообще не мой вопрос. Никто меня в этажный щит не пустит. Меня интересует ТОЛЬКО квартирный щит.

0
Вложение
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

30.05.2013 в 16:16:09

Может этот диф после счетчика тоже опломбирован? Тогда все нормально. А может и ограничение по мощности у вас организовано по-другому как-то.

0
Аватар пользователя
Анатолий2013

Местный

Регистрация: 16.04.2013

Москва

Сообщений: 10

30.05.2013 в 16:23:22

Для ванной УЗО надо-бы 10-ти мА

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

30.05.2013 в 18:32:17

Astravent написал : Остальное - жду критики и дополнений.

Можно заменить УЗО на тип А. :o