30.05.2013 в 02:13:04

Добрый день. Перелопатил много тем по подземному вводу, но до сих пор остались некоторые вопросы. Хотелось бы услышать мнение по проекту ну и мысли какие умные :) Итак, есть столб, на который приходят 6,5 кВт, на столбе щиток, автомат и счетчик.

Голубым на картинке - скважина, вход водопроводной трубы в дом и слева водоразбор. Красным - провода, и справа вверху квадрат - столб. Красный квадрат - распред щиток в доме (будущий)

Сейчас копаем траншею для ввода воды в дом от скважины. Ну и соответственно половина траншеи для кабеля готова. Вопрос с кабелем вроде бы решен: у нас достаточно сложно найти ВБбШв, так что скорее всего будем использовать ВВГ 3х6, уложив его в водопроводную 20 ПНД трубу (не мало ли или 25?).

Ширина отверстия ввода в дом сантиметров 40. Горизонтально лежат три водопроводные трубы и с краю от них думается вводить и электричество. Это нормально?

Кабель надо класть, я так понял, с изгибом некоторого радиуса. Да и ПНД трубу просто на 90 градусов не согнешь. Какой на практике радиус изгиба досточен, чтобы потом можно было кабель заменить без выкапывания?

Совсем не понятно, как ПНД трубу введенную в дом загибать?

На картинке провод входит через гильзу сквозь стену в приямок (засыпанный песком), потом поднимается сквозь стяжку опять таки через гильзу. Потом поднимается под потолок, идет в сторону над входной дверью и спускается к щитку. Может трубу не гнуть а разрезать? Но тогда как сохранить возможность протягивания кабеля по трубе?

На каком уровне можно заканчивать ПНД трубу, после входа в дом и прохода стяжки?

Спасибо

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

30.05.2013 в 09:24:32

Zergboy написал : у нас достаточно сложно найти ВБбШв

Странно - обычно в любой фирме торгующей электроприбамбасами бронированный кабель всегда есть - и Ал и медь ,просто цена очень отличается.

Zergboy написал : уложив его в водопроводную 20 ПНД трубу

есть специальная двустенная ПНД труба http://www.dkc.ru/ru/catalog/81_plastikovye_truby/

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.05.2013 в 09:29:33

serj12 написал : есть специальная двустенная ПНД труба

я трубу 50 мм не смог в продаже найти, поэтому купил 63 мм. АВБбШв 4х25 в ней с 3 изгибами под 90 градусов радиусом 0,5 м протягивается одной рукой!

0
Аватар пользователя
Zergboy

Местный

Регистрация: 27.03.2011

Москва

Сообщений: 144

30.05.2013 в 10:03:05

А по самой схеме нарисованной никаких коментариев не будет? Все приемлемо? А именно - ввод рядом с вводом воды? Когда заканчивать ПНД трубу после прохода стяжки?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.05.2013 в 10:47:24

Zergboy написал : Все приемлемо? А именно - ввод рядом с вводом воды?

ПУЭ 2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) - не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) - не менее 2 м; до теплопроводов - см. 2.3.89. В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110-220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.

Zergboy написал : Когда заканчивать ПНД трубу после прохода стяжки?

ПНД - горючий материал и для прокладки кабеля в идеале должен быть полностью скрыт в бетоне/земле, наружу не высовываться совсем.

0
Аватар пользователя
Zergboy

Местный

Регистрация: 27.03.2011

Москва

Сообщений: 144

30.05.2013 в 10:59:04

Спасибо. Я вот склоняюсь к двуслойной трубе Внешняя стенка - ПНД (полиэтилен низкого давления) Внутрення стенка - ПВД (полиэтилен высокого давления)

Если не высовываться совсем, то как обеспечить возможность протяжки кабеля в случае замены? Какой-то кусочек должен же торчать над стяжкой... Переход на металл сделать перед стяжкой?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

30.05.2013 в 11:47:41

Zergboy написал : на который приходят 6,5 кВт,

Маловато для дома,но что есть.

Zergboy написал : будем использовать ВВГ 3х6

Потребности растут,можно и прикупить мощности и что - перетягивать кабель?Кстати ,проверьте ваш кабель на потери.10-ка от 6-ки не сильно по цене отличается.

Zergboy написал : Если не высовываться совсем, то как обеспечить возможность протяжки кабеля в случае замены? Какой-то кусочек должен же торчать над стяжкой...

А поставить металлическую коробку с крышкой вровень со стяжкой. Вот вам "весёлые" картинки.

0

И это пройдёт ...

Вложение
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

30.05.2013 в 11:55:58

Zergboy написал : Если не высовываться совсем, то как обеспечить возможность протяжки кабеля в случае замены? Какой-то кусочек должен же торчать над стяжкой... Переход на металл сделать перед стяжкой?

Делаете выход из стяжки 100 мм высотой в штрабе внутри стены, если она у вас конечно кирпич и т.п. Дальше вверх в штрабе до щита. Надо будет расковыряете штрабу. ИМхО Я бы сделал ввод в дом сразу под щитом и траншею от опоры напрямую прокопал. Естественно если в этом месте не планируется потом сажать деревья. Радиус гиба - комфортный для перезатяжки кабеля - 0,4 - 0.5 м.

serj12 написал : растут,можно и прикупить мощности и что - перетягивать кабель?

Да 3х10 гораздо спокойнее. И про перетяжку думать не надо.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.05.2013 в 12:52:36

Насяльника написал : Да 3х10 гораздо спокойнее. И про перетяжку думать не надо.

тут дело не в перетяжке, а в возможных токах при авариях. 6 мм2 - маловато из этих соображений.

0
Аватар пользователя
Zergboy

Местный

Регистрация: 27.03.2011

Москва

Сообщений: 144

30.05.2013 в 18:05:33

У нас максималка, выдаваемая на одну фазу - 6,5 кВт Дальше - только на три фазы. Три фазы к нам тянуть нет ни денег ни потребностей. В итоге вот только что вернулся с покупок Гофра 32, ВВГ 3х6

Картинки посмотрел. В моем случае, похоже, мне проще сделать переход на жесткую пластиковую трубу перед проходом стяжки и дальше тянуть к щитку. Копать напрямую под щит не выйдет (точнее - здоровья не хватит. В нашем грунте копают ломом, а не лопатой) - сейчас делаю траншею под воду ну и за одно сочетаю с вводом электричества.

Большое спасибо всем за участие! :)