Добрый день. Перелопатил много тем по подземному вводу, но до сих пор остались некоторые вопросы. Хотелось бы услышать мнение по проекту ну и мысли какие умные :) Итак, есть столб, на который приходят 6,5 кВт, на столбе щиток, автомат и счетчик.
Голубым на картинке - скважина, вход водопроводной трубы в дом и слева водоразбор. Красным - провода, и справа вверху квадрат - столб. Красный квадрат - распред щиток в доме (будущий)
Сейчас копаем траншею для ввода воды в дом от скважины. Ну и соответственно половина траншеи для кабеля готова. Вопрос с кабелем вроде бы решен: у нас достаточно сложно найти ВБбШв, так что скорее всего будем использовать ВВГ 3х6, уложив его в водопроводную 20 ПНД трубу (не мало ли или 25?).
Ширина отверстия ввода в дом сантиметров 40. Горизонтально лежат три водопроводные трубы и с краю от них думается вводить и электричество. Это нормально?
Кабель надо класть, я так понял, с изгибом некоторого радиуса. Да и ПНД трубу просто на 90 градусов не согнешь. Какой на практике радиус изгиба досточен, чтобы потом можно было кабель заменить без выкапывания?
Совсем не понятно, как ПНД трубу введенную в дом загибать?
На картинке провод входит через гильзу сквозь стену в приямок (засыпанный песком), потом поднимается сквозь стяжку опять таки через гильзу. Потом поднимается под потолок, идет в сторону над входной дверью и спускается к щитку. Может трубу не гнуть а разрезать? Но тогда как сохранить возможность протягивания кабеля по трубе?
На каком уровне можно заканчивать ПНД трубу, после входа в дом и прохода стяжки?
Спасибо
30.05.2013 в 09:24:32
Zergboy написал : у нас достаточно сложно найти ВБбШв
Странно - обычно в любой фирме торгующей электроприбамбасами бронированный кабель всегда есть - и Ал и медь ,просто цена очень отличается.
Zergboy написал : уложив его в водопроводную 20 ПНД трубу
есть специальная двустенная ПНД труба
И это пройдёт ...
30.05.2013 в 09:29:33
serj12 написал : есть специальная двустенная ПНД труба
я трубу 50 мм не смог в продаже найти, поэтому купил 63 мм. АВБбШв 4х25 в ней с 3 изгибами под 90 градусов радиусом 0,5 м протягивается одной рукой!
30.05.2013 в 10:03:05
А по самой схеме нарисованной никаких коментариев не будет? Все приемлемо? А именно - ввод рядом с вводом воды? Когда заканчивать ПНД трубу после прохода стяжки?
30.05.2013 в 10:47:24
Zergboy написал : Все приемлемо? А именно - ввод рядом с вводом воды?
ПУЭ 2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) - не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) - не менее 2 м; до теплопроводов - см. 2.3.89. В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110-220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.
Zergboy написал : Когда заканчивать ПНД трубу после прохода стяжки?
ПНД - горючий материал и для прокладки кабеля в идеале должен быть полностью скрыт в бетоне/земле, наружу не высовываться совсем.
30.05.2013 в 10:59:04
Спасибо. Я вот склоняюсь к двуслойной трубе Внешняя стенка - ПНД (полиэтилен низкого давления) Внутрення стенка - ПВД (полиэтилен высокого давления)
Если не высовываться совсем, то как обеспечить возможность протяжки кабеля в случае замены? Какой-то кусочек должен же торчать над стяжкой... Переход на металл сделать перед стяжкой?
30.05.2013 в 11:47:41
Zergboy написал : на который приходят 6,5 кВт,
Маловато для дома,но что есть.
Zergboy написал : будем использовать ВВГ 3х6
Потребности растут,можно и прикупить мощности и что - перетягивать кабель?Кстати ,проверьте ваш кабель на потери.10-ка от 6-ки не сильно по цене отличается.
Zergboy написал : Если не высовываться совсем, то как обеспечить возможность протяжки кабеля в случае замены? Какой-то кусочек должен же торчать над стяжкой...
А поставить металлическую коробку с крышкой вровень со стяжкой. Вот вам "весёлые" картинки.
И это пройдёт ...
30.05.2013 в 11:55:58
Zergboy написал : Если не высовываться совсем, то как обеспечить возможность протяжки кабеля в случае замены? Какой-то кусочек должен же торчать над стяжкой... Переход на металл сделать перед стяжкой?
Делаете выход из стяжки 100 мм высотой в штрабе внутри стены, если она у вас конечно кирпич и т.п. Дальше вверх в штрабе до щита. Надо будет расковыряете штрабу. ИМхО Я бы сделал ввод в дом сразу под щитом и траншею от опоры напрямую прокопал. Естественно если в этом месте не планируется потом сажать деревья. Радиус гиба - комфортный для перезатяжки кабеля - 0,4 - 0.5 м.
serj12 написал : растут,можно и прикупить мощности и что - перетягивать кабель?
Да 3х10 гораздо спокойнее. И про перетяжку думать не надо.
30.05.2013 в 12:52:36
Насяльника написал : Да 3х10 гораздо спокойнее. И про перетяжку думать не надо.
тут дело не в перетяжке, а в возможных токах при авариях. 6 мм2 - маловато из этих соображений.
30.05.2013 в 18:05:33
У нас максималка, выдаваемая на одну фазу - 6,5 кВт Дальше - только на три фазы. Три фазы к нам тянуть нет ни денег ни потребностей. В итоге вот только что вернулся с покупок Гофра 32, ВВГ 3х6
Картинки посмотрел. В моем случае, похоже, мне проще сделать переход на жесткую пластиковую трубу перед проходом стяжки и дальше тянуть к щитку. Копать напрямую под щит не выйдет (точнее - здоровья не хватит. В нашем грунте копают ломом, а не лопатой) - сейчас делаю траншею под воду ну и за одно сочетаю с вводом электричества.
Большое спасибо всем за участие! :)