Винтовые сваи. Личный опыт. Участок 3 га, Всеволожский р-н. Необходим забор-высота 2м, секции 2,5м, из профлиста. Решено на винтовых сваях. В 2 этапа. На первый этап приглашена компания Фу...кс - 240 свай, по 2 м. 108-я труба. Гастеры ввинчивали коротким ломом, относительно вертикально, почти в линию. заливали в сваю раствор, который ту-тже на листе металла замешивали. Приваривали оголовки под стойки (проф.труба 80). Особого контроля при ввинчивании со стороны заказчика не велось. Результат - часть свай оказалась из трубы меньшего диаметра, часть оголовков по диаметру не соответствовали трубам, участок забора качается, пришлось ставить подпорки. На части оголовков лопнули швы, забор едва не завалился, переваривали по претензии. Второй этап - 80 свай, 2,5м с оголовками. Приглашена компания Гефест. Такие-же гастеры, но бригадир наш. Специнструмент - специальные длинные лопаты, трамбовки, усиленный лом под 3м. Так же не было особого контроля. Все сваи вертикальные, в осях и в горизонте. Забор стоит как вкопаный.