04.06.2013 в 13:58:00
Electrolamp написал : Запас по сечению кабеля конечно лишняя трата денег. Но зато надежность электропроводки повышается многократно.
не столько надёжность (она остаётся примерно на прежнем уровне), сколько потери напряжения и потери мощности в проводке - это можно даже экономически обосновать в некоторых случаях...
AlexeyL написал : сгорят контакты розетки, искалеченые вкрячиванием провода 4 мм2
искалечить можно любым сечением. Тут не сечение критично, а аккуратность монтажа и здравый смысл - не пытаться впихнуть невпихуемое при помощи кувалды и какой-то матери. Вообще не могу себе представить, как проводом можно искалечить контакты розетки... У меня воображения не хватает.
05.06.2013 в 13:52:22
Набросал схему, взяв за основу из похожей темы:
Закупать буду, по возможности, на elevel.ru
Прошу замечания по схеме и советы по выбору железа.
05.06.2013 в 14:23:38
Все либо хорошо, либо очень хорошо. Но крайне расточительно! Нет необходимости ставить автоматы 1Р+N. Достаточно 1Р. УЗО с номинальным током 63А нужно только для кухни, остальные - 25А(они подешевле будут). Ну и на санузел я-бы выбрал УЗО с дифференциалом 10мА
05.06.2013 в 14:30:16
АВ на духовку лучше 25А. 5.1 лучше чем 5 + 8. Кабель сечением 6мм должен находиться под защитой 32А автомата, у вас же 50А.
05.06.2013 в 14:34:26
Новостройкин, Кабель после УЗМ51 до рубильника тоже должен быть 10 квадратов, а далее вниз 10 квадратов, а вверх 2,5 квадрата. Как то так. И УЗО на варочную и духовку в принципе без надобности, можно и сэкономить.
05.06.2013 в 14:45:37
05.06.2013 в 14:58:40
Новостройкин,
05.06.2013 в 15:25:50
С балконом буду думать, видимо, придется тянуть туда отдельную линию от щитка в штробе. Пока так:
06.06.2013 в 14:58:42
DED@ПВО написал : до рубильника тоже должен быть 10 квадратов, а далее вниз 10 квадратов, а вверх 2,5 квадрата.
Снова вредный совет. кабель 2.5 квадрата ничем не защищен от сверхтока, следовательно до диф.автомата тоже нужно вести 10кв.мм2.
06.06.2013 в 15:08:13
cwdlcs написал : Снова вредный совет. кабель 2.5 квадрата ничем не защищен от сверхтока, следовательно до диф.автомата тоже нужно вести 10кв.мм2.
Дорогуша! Дифф это УЗО+АВ! Встроенный АВ16А как раз и защищает от сверхтока! Сверхток может возникнуть только из-за неисправности холодильника,розетки. Провода до дифф это разводка внутри щитка - максимум 50 сантиметров! Что с ними может случиться? Можно увеличить сечение до 4 квадратов, если так уж страшно.
06.06.2013 в 15:42:28
Выведу линию на балкон: