24.06.2013 в 10:13:51
Спасибо. Остается открытым вопрос - куда подключать PE, подводя провод к лампочке?
24.06.2013 в 10:16:52
Новостройкин Туда-же, куда подключаете PE в розетках
24.06.2013 в 10:17:56
а куда остальная земля от розеток подключена?
24.06.2013 в 10:28:28
andrewkhv К РЕ, идущей от щитка.
Но у лампочек-то нет земли :cool: Может, для светильников с заземлением 3 жилы оправдано? На балконе, например, у меня светильники IP44 без заземления. Куда там прикручивать заземляющий провод?
24.06.2013 в 10:30:40
Новостройкин написал : К РЕ, идущей от щитка. Но у лампочек-то нет земли :cool:
Ну и не подключайте землю к лампочкам. PE на цепи освещения нужен в основном для защиты самого кабеля :) ну и металлических люстр и светильников
24.06.2013 в 10:31:29
у вас везде будут голые лампочки? многие светильники имеют класс 1 и соответственно клемму с пиктограммой "земля". плюс, "зепля" также защищает саму электропроводку, независимо от наличия лампочек
24.06.2013 в 10:40:52
С ума сойти.. Защитная жила-амулет. Не подключена, но защищает. :) Заказываю 3х1,5
24.06.2013 в 10:44:39
На Ваших схемах на все цепи освещения (кроме балкона) был обозначен 3х1,5. Почему теперь Вас это удивляет?
24.06.2013 в 10:48:31
ksiman написал : Почему теперь Вас это
Да задумался просто - куда его цеплять. Сейчас в квартире весь свет 2х1,5.
24.06.2013 в 10:54:38
Новостройкин написал : С ума сойти
нужно не с ума сходить, а радоваться, что у вас наконец-то 21 век наступил.
26.06.2013 в 23:23:54
Такой еще вопрос уважаемым знатокам:
при зачистке стен выявлена впадина в их основании. Замазана она слабым раствором. Ее легко углубить на 10-15 мм и уложить в образовавшуюся щель 2-3 кабеля без гофры друг на друга (см схему). Сдается мне, никакой несущей функции эта затирка не несет, поэтому неглубокий паз не повредит, но сэкономит мне 10-15 мешков стяжки, ибо как раз в этих местах и находится самая высокая точка (а точнее ребро плиты) в квартире.
Собственно вопрос: а можна?
Что касается кабеля: изоляция толстая и достаточно прочная (на мой непрофессиональный глаз, см фото). Можно ли уложить его в стяжку без гофры (не весь, конечно, а только в самых высоких местах, длина "лысой" части при этом будет ~2-3м)? Это позволило бы сэкономить на толщине стяжки.
27.06.2013 в 07:01:05
Кабель вмазать в штукатурку без гофры можно, но трогать межплитный раствор нельзя. Что мешает проложить эти кабели в стяжке?
27.06.2013 в 08:57:46
pnetmon написал : но я считал селективное это с маленькой задержкой, а помехозащищенные это с защитой от помех, но без задержки при правильной утечке да, есть другие с задержкой по времени
Есть у них задержка. Вся помехозащищенность в этом и заключается...