Доброе утро дорогие форумчане!

Хотелось бы обратится к вам за помощью.

Имеется прибор приемно контрольный производства Bolid Сигнал 20 вот такой http://www.algris.ru/assets/images/equipment/fire-alarm/signal-20.jpg Запитывается от Рип 24 http://images.securtv.ru/images/usr/catalogue/RIP-24-08-4-A/RIP-24-08-4-A.jpg

В Сигнале 20 задействованы все 20 Шлейфов Сигнализации и используются как пожарные.

При подачи питания на прибор Сигнал 20, все индикаторы: "Работа" и индикаторы 1-20 начинают мигать с одной частотой и прибор издает короткие звуковые сигналы. Прочитал документацию, не совсем понятно что с ним...

Нашел только http://bolid.ru/files/373/566/sig20_04.pdf Авария источника питания

Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, занижено напряжение источника питания или что то еще?

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

03.06.2013 в 11:35:41

Maxim Gorky, Измерьте напряжение, проверьте датчик вскрытия корпуса