13.06.2013 в 00:30:02
lapshik написал : Можно определить тут заземление нормальное есть?
Магистраль РЕ вижу,а вот что там творится на шине куда они его сняли - ни черта не видно,поближе верхнюю шинку снимите куда РЕ приходит и нолевые (синие проводки)
И это пройдёт ...
20.06.2013 в 10:11:50
serj12, вот сфоткал планку "нуля" и "заземления"..
24.06.2013 в 12:55:48
serj12, спасибо! Заведу "землю" на 3ий клемник.. Вот переработал схему щитка.. Ровно 18 мест. Вроде ничего криминального нет.
24.06.2013 в 13:06:39
духовка без узо
и куда девать 2штуки нулевые шинки для двух узо?
24.06.2013 в 13:23:48
Да я смотрю и холодильник с посудомойкой, замыкание в последней и приятный запах обеспечен... Вам же serj12 уже правил.
24.06.2013 в 16:41:28
andrewkhv написал : и куда девать 2штуки нулевые шинки для двух узо?
на брусок нулевой шины.
24.06.2013 в 16:50:12
значит, китайские и турецкие щитки идут мимо :)
24.06.2013 в 17:23:30
на 18 , я только шнайдера мини прагму и знаю
24.06.2013 в 19:53:45
Производитель: ИЭК / Россия MKP12-N-18-40-10 MKP12-V-18-40-10 Типоразмер:1 ряд, 18 модулей.Шины N/PE (3 шт.)
p.s. а понял, рядом с прагмой по некоторым параметрам другие щитки рядом не стоят
24.06.2013 в 20:02:39
andrewkhv написал : духовка без узо
можно поставить efk дифф одноместный.. (пока не видел в продаже)
MINik написал : холодильник с посудомойкой
никак не получается холодильник у меня отдельно сделать.. НЕТУ места ((
andrewkhv написал : китайские и турецкие щитки идут мимо
У меня щиток ABB на 18 мест..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.