В 3-х фазной системе это соответствует току 90 Ампер, при cos f=0.95 под 100А. Сечению 6 кв даже если без расчёта потери напряжения, только по нагреву (ПУЭ-7, табл 1.3.4) соответствует ток 34А (для условия - один 3-х жильный кабель).
Что делать - не знаю, фактически кабель и автомат соответствуют чуть больше 20 кВт
... фактически!! ... я имел ввиду вся нагрузка при 100% загруженности!!
ДАааа по допуску, проектная мощность на объекте 21 кВТ. Вот только 100% нагрузки быть в реале просто нереально!!
Недолго )) --- лет 10!?.
60 кВТ, это вообще все что есть в кв. - по факту!
Это не потребляемая мощность, а установленная. Ооогромная разница. Чтоб долго не объяснять - у вас всё нормально, живете и радуйтесь, у вас всё нормально
... )) спасибо!! здесь я немного в курсе)).
Только я не это имел в виду))... сори.
В кв. напихивают ОБЩЕЙ (установочной) 60 кВТ. ....вот я и интересуюсь, а не многовато будет, или же 60*0,45 = 27 !! я об этом!
vlad. написал :
В кв. напихивают ОБЩЕЙ (установочной) 60 кВТ. ....вот я и интересуюсь, а не многовато будет, или же 60*0,45 = 27 !! я об этом!
Один хрен вводной АВ всегда скажет когда хватит и отрубит! Так что установленной сколько хочешь,столько в магазине и купишь,- а вот разрешенную Вам вводной АВ и определит и все абсолютно включить не даст!!!
40А*230=9,2kW; 9,2/0,95=9,68kW; 9,68*3=29,04kW!!!
40А*220=8,8kW; 8,8/0,95=9,27kW; 9,27*3=27,81kW!!!