13.06.2013 в 18:07:27
На фото видно как установили теплосчетчик, на той стене где стояк - входная дверь, а на месте теплосчетчика должна была быть прихожая. Может кто подскажет что теперь с этим делать? И правильно ли установлен счетчик - по моему нет крана на обратку, да и термодатчики как то непонятно включены.
Трубы справа уходят в пол.
13.06.2013 в 18:28:28
Термодатчик на фото только один (на обратке). Второй термодатчик встроен в теплосчётчик
13.06.2013 в 18:33:11
угу
а что такое на нижней трубе, связанное с верхним краном? и зачем в квартире манометр?
вот заводская схема установки:
13.06.2013 в 18:48:59
avp написал : Может кто подскажет что теперь с этим делать? И правильно ли установлен счетчик - по моему нет крана на обратку
На кранах явно сэкономили. Как счётчик установлен сейчас, он должен быть на балансе УК, т.к. он не обслуживаем без отключения стояков, странно, что там поставили первый кран и зачем он нужен не понятно. Вероятно делали по аналогии с канализацией для ГВС и в обратку, по их мнению, должна идти вода без напора, т.е. можно перекрыть один кран и разбирать систему отопления, но они не правы...
Такие счётчики по заявлению производителя предпочтительнее ставить на обратку, но допускается установка на подачу.
Счетчик ставить по человечески там где вам будет удобно считывать показания (возможно даже в какой-нибудь ящик/шкаф), как и указано в паспорте на прибор и всяких СНиПах (в своё время спец.компания предлагала поставить 3 счетчика воды под раковину, когда требовалось 2 и можно было поднять выше с удлинением трассы квартирного водопровода), а после счётчика делать так, что бы удобно было обслуживать вашу систему отопления...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу