Дмитрий 163 написал : Может тогда на входе в квартирном просто рубильник поставить?
Да.Если EKF в подъезде есть возможность поменять.
15.06.2013 в 02:53:02
Дмитрий 163 написал : Может тогда на входе в квартирном просто рубильник поставить?
Да.Если EKF в подъезде есть возможность поменять.
И это пройдёт ...
15.06.2013 в 11:51:28
а что за тип срабатывания A-SI?
Вот думаю, может на водогрей, и посудомойку вообще отдельное УЗО поставить, тогда получится на ванную отдельное УЗО 25А/10мА? или 10мА не нужно ставить на все группы в ванной?
Вот подбираю пока оборудование
интересует тоже почему варочную можно подключать минуя узо ?
21.06.2013 в 10:01:29
Доработал схему, вопрос про варочную остаётся актуальным.
Кстати провод взял ВВГнг-ls 2.5мм РЭК/Prysmian в etm, так вот жила у него диаметром 1,51мм (мерил эл.штангелем, поверенным)!!! Т.е реальное сечение провода 1,8мм2! , у него отметка стоит что сделан по ГОСТу, неужеле ГОСТ предусматривает занижение сечения на столько??
21.06.2013 в 13:21:44
Дмитрий 163 написал : у него отметка стоит что сделан по ГОСТу, неужеле ГОСТ предусматривает занижение сечения на столько??
Чтобы кабель с трудом протиснулся в ГОСТ, надо чтобы реальное сечение было не менее 2,2-2,3мм и марка меди была не хуже М1.
21.06.2013 в 14:30:43
не знаю чё с этим кабелем делать теперь... кстати тут на форуме говорили неплохой кабель..
21.06.2013 в 14:50:04
Есть у кого гост почитать?
21.06.2013 в 15:02:03
Дмитрий 163, пустите его на линии света
21.06.2013 в 15:31:31
на свет 1,5мм2 купил, того же провода, его не мерил пока. я хочу в этм заехать сертификат попросить, и вообще разобраться что за фигня...
21.06.2013 в 20:07:51
с проводом решил вопрос, оказался этот кабель вовсе не рэк! а какойто ноунейм... Ну че, мужики, нормальная схема?, критичных ошибок нет?
21.06.2013 в 20:27:25
Дмитрий 163 написал : с проводом решил вопрос, оказался этот кабель вовсе не рэк! а какойто ноунейм... Ну че, мужики, нормальная схема?, критичных ошибок нет?
На кабеле не было маркировки производителя? Точно левак!
21.06.2013 в 20:44:05
ага, я купил по 80 метров 1.5мм2 и 2.5мм2, вот тот который 1.5 там все нормально, и жилы толстые, и изоляция лучше, и там маркировка есть рэк... а на 2.5 только написано ввг и сечение... казлы левак подкинули уроды блин....