Однокомнатная в новостройке. В отделке я не специалист. Хороший знакомый, отделочник с большим стажем, подсказал и подробно расписал такую технологию устройства стяжки: на расстоянии 1200 друг от друга в перекрытия всверливается несколько рядов дюбель-гвоздей, высота шляпок с помощью шуруповерта и уровня выводится в идеальную плоскость. на шляпки укладывается потолочная п-образная металлическая стартовая ("рогами" вверх), под которую кузким шпателем накладывается раствор из гипсовой штукатурки. после высыхания профиль снимается и под ним остаются ровные гипсовые маяки, между которыми впоследствии укладывается раствор. Стяжка получилась идеальная, но через 2 недели начала бухтеть вдоль гипсовых маяков, позже отслоение произошло более чем на половине площади, из-за чего пришлось ее полностью демонтировать. Прилипание "намертво" было примерно на 30% площади вдали от маяков и стен, и без видимой зависимости от гладкости-шершавости бетонного основания - липла как к гладкой плите, так и к бугристой - да так, что сточилось дорогое бошевское зубило. Трещин в стяжке почти не наблюдалось, проблемой был только явный бухтеж.
Использовалась Стяжка для пола "Геркулес". Перед укладкой проводилось обеспыливание и грунтовка составом Диола для бетонных полов Д-66. После - укрывание пленкой и ежедневное смачивание. Помещение было закрыто от сквозняков. Демпферная лента по периметру на стену не клеилась (к стене, кстати, раствор лип великолепно).
Возможные ошибки, как мне теперь кажется: Гипс насосался воды, разбух и деформировал прилегающие края стяжки; Раствор был с передозом воды; маяки располагались вдоль комнаты, деля стяжку на длинные прогоны, что недопустимо.
Отсюда вопросы: Если делать раствор с правильной дозировкой воды, то возникнет ли достаточная адгезия? не будет ли он слишком сухим?
Стяжка была (и предполагается) толщиной 15-50мм - нужно ли ей армирование или фибра?
На повестке дня повторная укладка стяжки, так же "мокрым" методом, но уже по металлическим маякам, со швами и демпферной лентой и за один заход.
Прошу советов для избежания возможных ошибок, т.к. не хочу кошмарного повторения демонтажа.
На балконе, как ни странно, прокатило и почти не бухтит:
Может кто посоветует смесь. Закупаюсь обычно
Посматриваю