gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 495

17.09.2006 в 11:08:38

Три месяца назад делал ремонт в санузле и на кухне, менял проводку, заводил в квартиру от общего щитка щиток в квартиру. Имею четыре отдельных линии ( свет, группа розеток санузел, группа розеток кухня и электроплита ). Начинка щитка видна из фото ( см. рис 1). Сегодня поимел следующую проблему - пропало питание везде, кроме розетки плиты ( почему на плите осталось понятно ); вскрыл щиток и что же видно - оплавившаяся изоляция на проводе идущего от УЗО ( рис. 2), ни один из автоматов не сработал, УЗО тоже. Не понятно в чём причина возникшей проблемы ? Помогите разобраться. Спасибо.

0
xax_nv
xax_nv
Местный

Регистрация: 17.06.2006

Нижневартовск

Сообщений: 266

17.09.2006 в 11:11:47

А фото где?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.09.2006 в 11:29:37

gensek написал : Три месяца назад делал ремонт в санузле и на кухне, менял проводку, заводил в квартиру от общего щитка щиток в квартиру. Имею четыре отдельных линии ( свет, группа розеток санузел, группа розеток кухня и электроплита ). Начинка щитка видна из фото ( см. рис 1). Сегодня поимел следующую проблему - пропало питание везде, кроме розетки плиты ( почему на плите осталось понятно ); вскрыл щиток и что же видно - оплавившаяся изоляция на проводе идущего от УЗО ( рис. 2), ни один из автоматов не сработал, УЗО тоже. Не понятно в чём причина возникшей проблемы ? Помогите разобраться. Спасибо.

Да, здесь фото не помешало бы. Быстрее всего, перегрозок не было - потому и защита не сработала. Был плохой контакт.

0
gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 495

17.09.2006 в 11:42:08

Не могу вложить фото ?! Как быть ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.09.2006 в 11:45:13

gensek написал : Не могу вложить фото ?! Как быть ?

Дерните за обгоревший провод и узнаете качество контакта.

0
gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 495

17.09.2006 в 11:53:15

Да, контакт плохой...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.09.2006 в 12:04:16

gensek написал : Да, контакт плохой...

Заизолируйте как следует обгоревшую изоляцию, а подключаемый кончик как-следует зачистите и подключите по-новой. Сделайте профилактическую протяжку на всех соединениях.

0
gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 495

17.09.2006 в 12:08:43

Спасибо ! Я тут вот что ещё обнаружил... На автоматы подается ноль, а фазы собираются на рейку... обычно делается наоборот по-моему. Похоже электрик что-то напутал...Насколько это критично ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.09.2006 в 12:20:18

gensek написал : Спасибо ! Я тут вот что ещё обнаружил... На автоматы подается ноль, а фазы собираются на рейку... обычно делается наоборот по-моему. Похоже электрик что-то напутал...Насколько это критично ?

Это чревато фатальным исходом ...

0
gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 495

17.09.2006 в 12:22:09

Однако всё работало... А в чём фатальность ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.09.2006 в 12:48:02

gensek написал : Однако всё работало... А в чём фатальность ?

В один прекрасный момент убъет к чертовой матери ...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу