andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.06.2013 в 10:56:21

AKH74, узо по кнопке тест срабатывает? фаза через лампочку на землю - срабатывают ли узо? в каких розетках вы проверяли? кто делал электропроводку? где фото щита?

без ответа на эти вопросы трудно что-либо советовать

AKH74 написал : сильно приличнее.

в смысле? заглушка на установочной коробке, где вместо клеммника - ваго, стала круглее и белее?

зря вы вагу поставили. надо было оставить прежний клеммник

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.06.2013 в 11:12:41

AKH74 написал : я это дело соединил через обычный ваговский клеммник

Уж лучше запрещенная скрутка...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.06.2013 в 12:27:49

AKH74 написал : Ох, еще ДСУП возник :). У меня, наверное был такой ДСУП (белая коробочка с клеммниками на стене), на которую шли провода от труб с одной стороны и провод к щитку с другой. Может я не прав, но я это дело соединил через обычный ваговский клеммник и упаковал в стену в распредкоробке. Разницы не вижу. Только выглядит все сильно приличнее.

Разница есть. Было сделано правильно, теперь сделано неправильно :( Вместо ДСУП стало непоймичего.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.06.2013 в 13:12:33

andrewkhv написал : зря вы вагу поставили. надо было оставить прежний клеммник

Rumato написал : Уж лучше запрещенная скрутка...

Если именитые производители устанавливают в своих щитах шины как для нулевого рабочего, так и для нулевого защитного проводов с плоскопружинными сжимами, то что плохого в решении ТС?

AKH74 написал : При замыкании в розетке нуля на землю все УЗО стоят как ни в чем не бывало

Эти розетки точно стоят под УЗО 30мА? Выложите, как вас уже просили, фотографии этажного и квартирного щитов - без них можно гадать до бесконечности.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.06.2013 в 13:46:38

avmal написал : Если именитые производители устанавливают в своих щитах шины как для нулевого рабочего, так и для нулевого защитного проводов с плоскопружинными сжимами, то что плохого в решении ТС?

PE шину КУПа не заменит ни один клеммник ;) Вы же не будете в щите убирать шину и делать соединения PE на WAGO?

0
AKH74
AKH74
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

16.06.2013 в 14:34:28

andrewkhv написал : AKH74, узо по кнопке тест срабатывает? фаза через лампочку на землю - срабатывают ли узо? в каких розетках вы проверяли? кто делал электропроводку? где фото щита?
без ответа на эти вопросы трудно что-либо советовать в смысле? заглушка на установочной коробке, где вместо клеммника - ваго, стала круглее и белее? зря вы вагу поставили. надо было оставить прежний клеммник

Все три УЗО по кнопке работают. Проверял в розетках под УЗО. Электропроводку делал сам. Что-то переделывал, что-то с нуля. Ну и щиток решил собрать по душе, разгулявшись :). Ну и самое главное - УЗО под лампочкой на землю не срабатывает. А почему? А потому что в клеммнике PE есть разрыв, который я по неопытности не заметил. Все заработало. Ура, ура, ура! Всем спасибо.

Ну и фото, пожалуйста :).

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.06.2013 в 14:45:14

AKH74, вопросы/замечания

  1. охрененный шлейф по ряду из двухполюсных автоматов. кстати, каким проводом? лучше примените гребенку - это понадежнее будет!
  2. откуда запитаны нижние узо с автоматами? такое ощущение, что от левого крайнего двухполюсного автомата.
  3. отходящие групповые линии - напутано с цветом жил, то синий ноль, то фаза. не мешало бы переподключить. какие линии на свет? везде ли на выключатель идет фаза?
  4. озвучьте номиналы автоматов и узо, сечения отходящих линий
0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

16.06.2013 в 14:59:07

а мне интересно посмотреть как крышка станет на место...

0

И это пройдёт ...

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.06.2013 в 15:00:21

по ходу, щит не вмазан еще, так что встанет :)

0
AKH74
AKH74
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

16.06.2013 в 15:07:47

andrewkhv написал : AKH74, вопросы/замечания

  1. охрененный шлейф по ряду из двухполюсных автоматов. кстати, каким проводом? лучше примените гребенку - это понадежнее будет!
  2. откуда запитаны нижние узо с автоматами? такое ощущение, что от левого крайнего двухполюсного автомата.
  3. отходящие групповые линии - напутано с цветом жил, то синий ноль, то фаза. не мешало бы переподключить. какие линии на свет? везде ли на выключатель идет фаза?
  4. озвучьте номиналы автоматов и узо, сечения отходящих линий
  1. 6-ка, как на входе. Гребенку приобрету по случаю, просто ее не было, а щит хотелось :).
  2. Нижние автоматы запитаны да, от левого автомата во втором ряду, но с его входа все-таки (см. фото). УЗО от этих двух автоматов соответственно.
  3. Это мне почему-то строители свет подключили инверсно. Так и не понял этой логики. Я в коробках то сразу переключился с "синего" провода на "белый" и наоборот, а до щитка не добрался. А теперь, когда коробки заштукатурили, я опомнился но было поздно, пришлось отставить так.
  4. Автомат вводной 25А, УЗО вводное 40А/100мА, все автоматы 16А, УЗО на ванную и теплый пол 25А/30мА

serj12 написал : а мне интересно посмотреть как крышка станет на место...

ну пока да, не очень встает, но встает с помощью отвертки и такой-то матери :) надеюсь гребенка поможет

0
Вложение
AKH74
AKH74
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

16.06.2013 в 15:13:18

кстати, никто не знает, существует какая-нибудь мини-радио точка? отрезать провод жалко, вот болтается в верхнем углу, может новости мчс послушать или еще что? :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу