Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

21.06.2013 в 23:02:48

Про тёплый пол есть тема: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119613 Кто же вам скажет про мощность, не зная :какой кабель ТП, какая длина, и пр, и пр.. Про телевизоры тоже самое: если вас в http://www.google.ru не забанили- там найдёте мощность телевизоров. Только не понятно одно- зачем вам это нужно. я, например не знаю (не помню) мощность своего LED телевизора, и знать не хочу.....

0
Зокир
Зокир
Новичок

Регистрация: 20.06.2013

Казань

Сообщений: 13

21.06.2013 в 23:20:01

Юрий-Электр написал : Только не понятно одно- зачем вам это нужно.

Для того чтобы рассчитать автоматы для розеточных и других линий. Или это по-другому как-то делается? Просто как мне объяснили сначала нужно найти мощности всех потребителей, а потом уже исходя из этого распределять линии от щитка...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.06.2013 в 23:22:12

По нагрузкам рассчитывается число линий. Автоматы выбираются на розетки 16А, на свет 6-10А

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

21.06.2013 в 23:25:48

Зокир написал : рассчитать автоматы для розеточных

автомат защищает не ваш

Зокир написал : ЖК телевизор, плазма,

а кабель. для кабеля 3*2,5 мм.кв.- автомат на 16 ампер, освещение 10 а, с сечение 1, 5 мм.кв.. Короче- читайте вместе с своим товарищем форум...

0
Зокир
Зокир
Новичок

Регистрация: 20.06.2013

Казань

Сообщений: 13

21.06.2013 в 23:33:53

ksiman написал : По нагрузкам рассчитывается число линий.

А с этого места можно как то подробнее?

ksiman написал : Автоматы выбираются на розетки 16А, на свет 6-10А

Т.е на каждую группу розеток автомат на 16А? Независимо от того что туда будет подключаться?

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

22.06.2013 в 12:36:27

Зокир написал : .е на каждую группу розеток автомат на 16А? Независимо от того что туда будет подключаться?

Да. В соответствии с нагрузкой выбирается кабель и количество линий.

0
Зокир
Зокир
Новичок

Регистрация: 20.06.2013

Казань

Сообщений: 13

22.06.2013 в 13:01:44

А максимальная нагрузка на кабель ВВГнг 3*2,5 5kW, да? Или меньше?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.06.2013 в 13:23:56

Зокир написал : А максимальная нагрузка на кабель ВВГнг 3*2,5 5kW, да?

Вы когда пользуетесь компьютером, интересуетесь сколько электронов в секунду пролетает через процессор? Давно уже для квартир выведена формула

Юрий-Электр написал : для кабеля 3*2,5 мм.кв.- автомат на 16 ампер, освещение 10 а, с сечение 1, 5 мм.кв..

Какой смысл углубляться в физические процессы, если

Зокир написал : Помогите пожалуйста, так сказать, дилетанту электрику.

0
Зокир
Зокир
Новичок

Регистрация: 20.06.2013

Казань

Сообщений: 13

22.06.2013 в 13:32:09

а на кабель 3*1,5 6А если правильно понимаю?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

22.06.2013 в 13:54:39

Зокир написал : а на кабель 3*1,5 6А если правильно понимаю

Если достаточно на 6 ампер, ставьте, если недостаточно , ставьте 10 ампер

0
Зокир
Зокир
Новичок

Регистрация: 20.06.2013

Казань

Сообщений: 13

23.06.2013 в 18:50:32

Вас понял спасибо.

0