Коровьев
Коровьев
Местный

Регистрация: 11.12.2011

Владивосток

Сообщений: 211

27.07.2013 в 10:42:12

Пяпа, я когда-то где-то читал вашу переписку с консультантом по притоку и приточным клапанам и, если мне память не изменяет, вы были озабочены шумоглушением этой дырки в стене. Хотите, подарю идейку простого шумоглушителя с низким аэродинамическим сопротивлением для круглых вентканалов безнапорной вентиляции? Не гениально, но очень просто. В трубу вставляется спираль Архимеда из мягкого пористого материала типа пенополиэтилена. Спираль можно собрать из надрезаных по радиусу кругов.

0
wandal
wandal
Местный

Регистрация: 24.05.2012

Владивосток

Сообщений: 312

27.07.2013 в 11:36:59

Озадачен похожей проблемой.

Есть металл. труба ф160, вмурованная в стену. Толщина стены 80см. Нужно поставить в нее глушитель (на улице шумно), клапан и вентилятор. В спокойном состоянии работает как приточка. С включенным вентилятором - как вытяжка.

Система должна быть разборной и обслуживаемой, значит собрать лучше из пластиковой трубы ф150.

Вопрос: какой клапан поставить? Ручной типа анемостата или рещетки со шторками? Или сделать самому электромагнитный?

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

27.07.2013 в 22:43:21

Коровьев написал : но очень просто. В трубу вставляется спираль Архимеда из мягкого пористого материала типа пенополиэтилена. Спираль можно собрать из надрезаных по радиусу кругов.

Спс, но я только не понял, какая должна быть конфигурация этой спирали. Википедия не помогла.

wandal написал : В спокойном состоянии работает как приточка. С включенным вентилятором - как вытяжка.

Хм...задачка, однако...Обратные клапана в виде открывающейся дверцы со смещенной осью отпадают.

wandal написал : Или сделать самому электромагнитный?

И что выйдет? Вентилятор не работает, шторки закрылись и нет притока тогда. А нельзя два канала отдельных? И зачем, если не секрет, нужна то вытяжка, то приток?

0
Коровьев
Коровьев
Местный

Регистрация: 11.12.2011

Владивосток

Сообщений: 211

28.07.2013 в 12:10:00

пяпа написал : Спс, но я только не понял, какая должна быть конфигурация этой спирали. Википедия не помогла.

Ну дык это...блин...как шнек у мясорубки или рыбацкий бур для зимней рыбалки. Или вот ещё бывают такие длинные цветные спирали, вращающиеся от ветра, которые подвешивают на уличных ярмарках и распродажах для привлечения покупателей. Если такой шнек собрать из надрезанных кругов мягкого пористого негниющего материала и засунуть в канал стенового приточного устройства, то воздух будет двигаться по спирали практически не испытывая сопротивления, а звуковые волны, распространяющиеся прямолинейно, будут "утыкаться", переотражаться и гаситься. Только я сам этого не пробовал делать.

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

28.07.2013 в 13:04:48

Коровьев написал : Ну дык это...блин...как шнек у мясорубки или рыбацкий бур для зимней рыбалки.

понял, понял:)

0
xariton
xariton
Местный

Регистрация: 20.05.2008

Москва

Сообщений: 135

13.01.2014 в 20:16:10

Пяпа! как Вы решили проблему с шумоизоляцией?...тоже хочется сделать приточные клапаны самому. Просто очень интересно по сравнением с КИВ-125 ...на первый взгляд кажется что у Вас получилось почти тоже самое, и разница только в том что КИВ-125 продается уже с утеплителем (он-же шумоизолятор я так понимаю) КИВы-125 у нас продают по 3200-3500руб. - это очень негуманно для подобного несложного девайса, (нужно 8 клапанов) мне дешевле выйдет купить готовые проветриватели стенные ПС 101 http://vents.su/provetrivatel-stennoy-ps-101.html и дополнить их теплоизоляцией, или купить отдельно трубы, анемостаты, теплоизоляцию, еще дешевле будет

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

14.01.2014 в 01:02:19

xariton написал : КИВы-125 у нас продают

В Украине ни гугу...

xariton написал : Пяпа! как Вы решили проблему с шумоизоляцией?...тоже хочется сделать приточные клапаны самому. Просто очень интересно по сравнением с КИВ-125 ...на первый взгляд кажется что у Вас получилось почти тоже самое, и разница только в том что КИВ-125 продается уже с утеплителем (он-же шумоизолятор я так понимаю)

Да мне шум не критичен, дом частный. А вообще внутри для этого есть утеплитель, он же звуклизолятор (в КИВе). У меня никак не решено. Просто утеплитель чтоб стена не промерзала.

0
xariton
xariton
Местный

Регистрация: 20.05.2008

Москва

Сообщений: 135

14.01.2014 в 02:10:44

У меня тоже частный дом, поэтому и спрашиваю....мне нужно восемь штук, КИВы точно не буду брать, слишком кучеряво - больше восьмиста баксов за такие прибамбасы платить...

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

14.01.2014 в 19:18:02

xariton написал : .мне нужно восемь штук,

Этажа два? Они ставятся только в жилые комнаты, спальни, кабинеты. В сан узлы и в кухни не надо.

0
xariton
xariton
Местный

Регистрация: 20.05.2008

Москва

Сообщений: 135

14.01.2014 в 22:05:12

Два этажа плюс мансарда, 4-спальни, гостинная совмещенная с кухонной зоной и столовой - там надо два, еще мастерская, и мансарда,....есть вытяжки в сан узлах и в кухнонной зоне, и отдельно для плиты, правда строители мне даже в каждой комнате вытяжки сделали, я их замурую дабы не выстужать быстро комнаты, пусть будут только в "грязных местах"

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

14.01.2014 в 23:43:53

У нас холоднее чем -27 не бывает, а в Мск знаю бывает и ниже, просто при хороших холодах с клапана в комнатах капает конденсат и может даже приморозиться занавеска. Но это если клапан забыть закрыть, я их на зиму закрываю, поскольку он очень близко к нашей кровати, а еще один клапан тоже близко к кровати ребенка, а батарей нету ни там ни там (комнатки все маленькие). Это только в жуткие холода, а там все нормуль. Думаю в КИВе этот вопрос проработан толково, и воздух холодный не соприкасается с пласмассой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.