volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

26.06.2013 в 21:15:49

Подьезд на одной фазе сидеть не может,максимум на этаже квартиры на одну фазу посажены.(помнится было такое что и подьезд сидел на одной фазе и целый дом,но это уже аварийные ситуации были)

0
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

27.06.2013 в 12:00:45

Самый херовский случай, если в ТП обгорает алюминиевая шина PEN на болтовом присоединении к трансформатору. Впечатление на ранней стадии неисправности – как будто сварщик где-то на линии вручную мощно варит. Посмотреть скачки напряжения в других подъездах (потребителей) и если есть даже небольшая – то бегом в УК. Не уходить пока не примут и не зарегистрируют письменное заявление.

0
Dennikor
Dennikor
Новичок

Регистрация: 26.06.2013

Иваново

Сообщений: 6

27.06.2013 в 15:52:09

Спасибо всем откликнувшимся. Дальнейшее развитие событий следующее. Сегодня вызвали вновь электрика из ЖЭУ. Пришел уже другой. Вместе с ним проверяли. Схемы электроснабжения на бумаге у него не было, так бы сфоткал и выложил здесь, но если описать словами то у нас так: в подвале дома стоит шкаф ВРУ. В этот шкаф из грунта входят 2 электрокабеля. Внизу шкафа нулевая шина, на эту шину прикручены нули обоих электрокабелей. И на эту же шину прикручены нулевые провода, которые далее поднимаются в подъезды к щитам на лестничных площадках. На лестничных площадках у нас по 3 квартиры, каждая квартира сидит на отдельной фазе. То есть фазы в подъезде распределены по стоякам. Нашли обгорание нуля в ВРУ, в месте присоединения нулевого провода из подъездных щитов к нулевой шине. Узел был весь черный и шина горяченная. Соединение переделали. Теперь будем наблюдать за напряжением. Что меня удивило:

  1. Щиты в подъезде не заземлены, а занулены, то есть идущий в квартиру трехжильный провод - нулевой и земляной провод в щите посажены на нулевую шинку, эта шинка прикручена к корпусу щита.
  2. Электрик сказал, что когда нуль плохой - напряжение подскакивает во всех трёх фазах, что он якобы при плохом нуле сам лично вольтметром замерял повышенное напряжение на всех фазах. Но, насколько я понимаю, такого быть не может? Если в одной фазе повышение напряжения, то в какой-то из других обязательно должна быть просадка?
0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

27.06.2013 в 16:12:25

Видимо тот первый электрик плоховато посмотрел (если вообще смотрел на ВРУ)

0
Dennikor
Dennikor
Новичок

Регистрация: 26.06.2013

Иваново

Сообщений: 6

27.06.2013 в 16:15:14

Скорей всего вообще не спускался в подвал, а покурил за углом, потому что такую черноту не заметить было невозможно.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

27.06.2013 в 16:48:00

Dennikor написал :

  1. Щиты в подъезде не заземлены, а занулены, то есть идущий в квартиру трехжильный провод - нулевой и земляной провод в щите посажены на нулевую шинку, эта шинка прикручена к корпусу щита.

Нормальная ситуация для старых домов. РЕ проводник начали делать только в начале 2000-х годов.

Dennikor написал :

  1. Электрик сказал, что когда нуль плохой - напряжение подскакивает во всех трёх фазах, что он якобы при плохом нуле сам лично вольтметром замерял повышенное напряжение на всех фазах. Но, насколько я понимаю, такого быть не может? Если в одной фазе повышение напряжения, то в какой-то из других обязательно должна быть просадка?

Может. Если бы ноль полностью отгорел, то было бы у всех кто выше 380В...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.06.2013 в 17:57:00

SVKan написал : Если бы ноль полностью отгорел, то было бы у всех кто выше 380В...

Только не 380В и не у всех

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

27.06.2013 в 20:26:38

Dennikor написал : Схемы электроснабжения на бумаге у него не было,

Правильно, зачем она нужна? Если Вы хотите однолинейную схему квартиры, ЖЭК должен Вам сделать ксерокопию из проекта. Например по предоставлению паспорта (прописка), паспортный стол и так скажет.

Dennikor написал : в подвале дома стоит шкаф ВРУ. В этот шкаф из грунта входят 2 электрокабеля. Внизу шкафа нулевая шина, на эту шину прикручены нули обоих электрокабелей. И на эту же шину прикручены нулевые провода, которые далее поднимаются в подъезды к щитам на лестничных площадках.

Очень хорошо. Но фото бы объективно показало бы ситуацию.

Dennikor написал : Нашли обгорание нуля в ВРУ, в месте присоединения нулевого провода из подъездных щитов к нулевой шине.

В данном случае четко просчитанно.

Dennikor написал : Узел был весь черный и шина горяченная. Соединение переделали. Теперь будем наблюдать за напряжением.

Очень хорошо.

Dennikor написал : В этот шкаф из грунта входят 2 электрокабеля.

Жаль, нет фото. Данный дом может сесть на 2 фидера (разгрузка) с подстанции? Или нет (рубильник перекидной)? Или энергетики не позволяют в связи с перегрузкой на ТП?
Опять вопрос к электрикам ЖЭКа.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

29.06.2013 в 12:58:02

Dennikor написал :

  1. Электрик сказал, что когда нуль плохой - напряжение подскакивает во всех трёх фазах, что он якобы при плохом нуле сам лично вольтметром замерял повышенное напряжение на всех фазах. Но, насколько я понимаю, такого быть не может? Если в одной фазе повышение напряжения, то в какой-то из других обязательно должна быть просадка?

Правильно понимаете. За ЖЭКовскими электриками вообще глаз да глаз нужен, потому как у них свое понимание электричества, среди них встречаются индивидуумы, отрицающие закон Ома...:a

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.06.2013 в 15:10:54

Электрики не признают законы Ома Сантехники не слышали закона Бернули Строители против законов гравитации Куда катиться Мир, законы нынче не в моде...

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

29.06.2013 в 17:27:04

ksiman написал : Электрики не признают законы Ома Сантехники не слышали закона Бернули Строители против законов гравитации Куда катиться Мир, законы нынче не в моде...

И каждый психопат, выпущенный из дурдома в 90-ых, после истерических воплей диссидентов о репрессивной советской психиатрии, теперь имеет свободный доступ к газовой плите и этажному щиту. Любой дебил может свободно купить мощные инструменты легко разрушающие железобетон и зарегистрироваться как предприниматель оказывающий услуги по ремонту. Дали свободу дуракам и не контролируют их. А чуть кто заикнется про контроль за этими дебилами - сразу истерики о препятствиях предпринимательству.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу