Kyrill написал : Ставим! Вот что получаем. Смущает, что старая проводка без замемляющего провода :(

Более-менее, только УЗО не 64, а 63А. И номинал УЗО для холодильника вы не изменили, а, ведь, там электродвигатель - 10 может и отрабатывать. И защиту линии холодильника вы не изменили по моей рекомендации - это дело ваше.

0
Kyrill
Kyrill
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

19.09.2006 в 20:34:55

avmal написал : Более-менее, только УЗО не 64, а 63А. И номинал УЗО для холодильника вы не изменили, а, ведь, там электродвигатель - 10 может и отрабатывать. И защиту линии холодильника вы не изменили по моей рекомендации - это дело ваше.

Поправил немного схему. В частности: Исправил номинал УЗО Поставил "пожарное" УЗО после счетчика (было после рубильника на кухонную группу)

Так если следовать Вашим рекомендациям, то отдельная линия для холодильника не нужна вовсе. Или я не прав?

0
Kyrill
Kyrill
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

19.09.2006 в 20:35:22

Схема

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.09.2006 в 21:18:45

Kyrill написал : Поправил немного схему. В частности: Исправил номинал УЗО Поставил "пожарное" УЗО после счетчика (было после рубильника на кухонную группу)

Так если следовать Вашим рекомендациям, то отдельная линия для холодильника не нужна вовсе. Или я не прав?

Ну, вот, а теперь как скульптор будем отсекать все лишнее ... Теперь УЗО для холодильника убирайте к чертовой матери, а его автомат подключайте к общей группе. Вводной автомат 40А я поставил бы двухполюсным для обрыва фазы и рабочего нуля одновременно. Теперь, когда вы будете ковыряться в розетках, выключив вводной автомат, не будете думать, что какой-нибудь клоун поменял в щите фазу с нулем и вас вот-вот должно долбануть. И противопожарное УЗО можно поставить подешевле - если не ошибаюсь, то на 300mA подешевле. После можно будет думать дальше ...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

20.09.2006 в 09:47:27

avmal написал : на холодильник вы зря поменяли местами агрегаты - захотите еще что-нибудь к этому УЗО подключить

Морозилку? ;) Она легко встанет под защитой того же самого автомата на 10А. Холодильник - особый электроприёмник, в нём продуктов больше, чем УЗО с автоматом стоят, а запах "протухшего" холодильника - особая песня.

От противопожарного УЗО советую не отказываться - восстановите, только с правильным номиналом ( 100 или 300mA ). Их обычно устанавливают в этажном щите

В этажном - дело другое. Тогда, кстати, и холодильник можно подключить без персонального УЗО - при условии зануления.

УЗО для холодильника убирайте к чертовой матери, а его автомат подключайте к общей группе

Мимо УЗО 30мА? Согласен.

Вводной автомат 40А я поставил бы двухполюсным для обрыва фазы и рабочего нуля одновременно

Угу, только 50А - и до УЗО и старых автоматов. А 40А - на вход кухонного щитка.

противопожарное УЗО можно поставить подешевле

Не согласен - лучше подороже, типа S. :) Но не уверен в доступности в Питере.

0
Kyrill
Kyrill
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

20.09.2006 в 10:39:12

Ура, пришли к консенсусу! Вот что в итоге получилось...

P.s. В Москве бываю чаще, чем в Питере :) Если подскажите, где в Москве можно купить УЗО типа S, буду благодарен.

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123342

20.09.2006 в 10:46:37

2Kyrill Еще бы ВЕЗДЕ сечение и тип провода подписать + нарисовать схему размещения на плане квартиры....

0
Kyrill
Kyrill
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

20.09.2006 в 10:56:26

Так вроде уже обсудили, что провод типа Nym. Квартирная разводка 2,5 квадрата. Ввод от лестничного щитка проводом 6 квадратов.

План внутриквартирной разводки есть - когда заказывал кухню, в спецификации указали места расположения розеток и их расстояния от пола/стен.

0
stasmixalich
stasmixalich
Местный

Регистрация: 23.08.2006

Мытищи

Сообщений: 149

20.09.2006 в 10:57:15

2Kyrill а у вас где автоматы стоять будут (расположение)

0
Kyrill
Kyrill
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

20.09.2006 в 11:02:56

stasmixalich написал : 2Kyrill а у вас где автоматы стоять будут (расположение)

В общем с соседом коридорчике, отгороженном дверью от лестничной клетки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123342

20.09.2006 в 11:03:19

Kyrill написал : Квартирная разводка 2,5 квадрата.

Да, а в щитке, между УЗО 40А и автоматом 40А и тд...

0