20.09.2006 в 10:57:15
2Kyrill а у вас где автоматы стоять будут (расположение)
20.09.2006 в 11:02:56
stasmixalich написал : 2Kyrill а у вас где автоматы стоять будут (расположение)
В общем с соседом коридорчике, отгороженном дверью от лестничной клетки.
20.09.2006 в 11:03:19
Kyrill написал : Квартирная разводка 2,5 квадрата.
Да, а в щитке, между УЗО 40А и автоматом 40А и тд...
20.09.2006 в 11:12:57
bv написал : Да, а в щитке, между УЗО 40А и автоматом 40А и тд...
6 квадратов и так вплоть до групповых автоматов.
20.09.2006 в 11:26:43
Kyrill написал : пришли к консенсусу!
Не-а, Баба-Яга по-прежнему против подключения холодильника после общего УЗО: или индивидуальное УЗО, или без УЗО 10-30мА вовсе - хватит и входного.
где в Москве можно купить УЗО типа S
20.09.2006 в 11:39:41
ВТБ! написал : Не-а, Баба-Яга по-прежнему против подключения холодильника после общего УЗО: или индивидуальное УЗО, или без УЗО 10-30мА вовсе - хватит и входного.
Исправлено! Спасибо за ссылку!
20.09.2006 в 12:01:39
ВТБ! написал : Не-а, Баба-Яга по-прежнему против подключения холодильника после общего УЗО: или индивидуальное УЗО, или без УЗО 10-30мА вовсе - хватит и входного.
Обоснуй ...
20.09.2006 в 12:07:22
Упс, забыл уточнить какого типа покупать УЗО и автоматы. Вот так можно?
20.09.2006 в 12:19:08
avmal написал : Обоснуй
Мыть протухший холодильник противно, да и продукты жалко. Для защиты занулённого приёмника достаточно входного УЗО - а дрель в розетку холодильника втыкать не надо. ;)
Kyrill
1) AC S 5) "B" лучше, в том же месте они относительно недорогие. В идеале все двухполюсные, если позволяют место в кухонном щитке и бюджет.
Кстати, не желаете добавить ещё одно УЗО 40А/30мА на три старых автомата? Да и старые автоматы на B заменить, и номиналы поточнее подобрать.
20.09.2006 в 12:20:10
Kyrill написал : 6 квадратов и
Гнуть в щитке не устанете? И как запихнуть не через шину три конца в один зажим УЗО? Успехов.... ;)
Холодильник: Любая утечка в группах 1, 2, 3 добавит вашим продуктам "замечательный" аромат.
20.09.2006 в 12:30:00
bv написал : Любая утечка
Не любая, а больше 50мА. Солидарен - УЗО на старую проводку без проводника Pe даже нужнее, чем на новую.
20.09.2006 в 12:32:59
BV написал : Гнуть в щитке не устанете? И как запихнуть не через шину три конца в один зажим УЗО? Успехов.... ;)
Не очень, конечно, легко, но согнуть можно, если учесть, что фаза и ноль входные идут на один автомат. А три конца запихивать в УЗО нет необходимости, если, все-таки, использовать УЗО 30mA для всех групп и, соответственно, шину N на выходе УЗО. Правда, я так и не понял, какая зависимость между УЗО, дрелью и гниющими продуктами ...
20.09.2006 в 12:40:57
avmal написал : Правда, я так и не понял, какая зависимость между УЗО, дрелью и гниющими продуктами ...
Посмотрите на схему - при утечке группы 1 входное УЗО отключает всё, в том числе и холодильник. И кто сказал, что эта утечка не случится в то время, когда хозяева отправились в Круиз по средиземноморью на две недели?
20.09.2006 в 12:43:08
2avmal Автоматы покупать которые допускают подключение одновременно и шины и провода. И думаю на 40А УЗО не нужно 6мм2
20.09.2006 в 13:19:27
bv написал : Посмотрите на схему - при утечке группы 1 входное УЗО отключает всё, в том числе и холодильник. И кто сказал, что эта утечка не случится в то время, когда хозяева отправились в Круиз по средиземноморью на две недели?
Логично, но может потечь и линия холодильника. Она ничем не отличается от других и я сомневаюсь, что люди, гуляющие по средиземноморью, делают недельные запасы продовольствия. А обесточить холодильник можно и из этажного щитка. Всего предусмотреть невозможно.
А насчет автоматов, так они все предусматривают подключение и шины, и провода.
И 6 квадратов предназначены не для УЗО, а для автоматов. УЗО, кроме состояния изоляции, ничего не интересует ...