ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.07.2013 в 15:13:24

Поставьте вводное УЗО (необходимо для ТТ) На вводе должен стоять двухполюсный автомат вместо двух однополюсных. Заодно поменяйте L и N на нём РН подключайте после ВА 40А

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

05.07.2013 в 15:48:21

Иван36 написал : Спасибо за ответы ещё раз! Прочитав приведённые вами статьи, понял, что у меня будет система заземления ТТ. .... Ещё вопрос по ЗУ у дома. При расчёте в программе "Электрик " постоянно выдаёт завышение параметров сопротивления как для нормир. сопротив. в 4 Ом, так и по норме 10 Ом для дополнит. ЗУ. Из чего лучше сделать ЗУ чтобы при КЗ на корпус любого прибора, ток "сливался" на "землю" а не остался на корпусе из-за завышенного сопротивления моего ЗУ

Скорее всего, авторы программы подразумевают схему заземления TN. В которой возможно длительное протекание через заземление тока величиной в номинал вводного автомата - десятки ампер. У вас длительный ток в заземление ограничен номиналом вводного УЗО - не больше 100 или 30 мА. Сливание на землю такого тока никакой проблемы не составляет. Как и пропускание короткого импульса в пределах времени срабатывания УЗО. Достаточно любой достаточно длинной железяки, которая гарантированно достанет до сырого грунта, а не зависнет в сухом песке.

Нормативные требования к заземлению TT тоже есть, но не в ПУЭ. Но в них прямо прописан нереальный, не используемый в частных домах номинал УЗО 500 мА.

0