К дому подходит СИП 4*16. Задача сделать ввод в дом, провести по дому порядка 20м до распределительного щита. Вопрос каким кабелем лучше сделать по дому ВВГ или ПВС? (номинал автомата на столбе 25А) ПВС рассматриваю из-за удобства и простоты укладки. Достаточно ли будет сечения в 6мм2 или взять 10? Чем лучше соединить кабель который пойдет по дому с уличным СИП?
В общем случае рекомендуется система заземления TN-C-S.
При этом нулевой провод от ВЛ до точки разделения совмещает функции защитного и рабочего и называется PEN.
Минимальное сечение PEN по меди 10мм2, разделять следует в ВУ/ВРУ.
Поэтому либо ВВГ 4*10 от СИП до щита (ВРУ),
либо ВУ на внешней стене и ВВГ 5*4(6) от ВУ до ГРЩ.
ВТБ! написал : kostil
Поэтому либо ВВГ 4*10 от СИП до щита (ВРУ),
либо ВУ на внешней стене и ВВГ 5*4(6) от ВУ до ГРЩ.
Все совершенно верно. Это дешево и качественно.
Можно еще СИП завести в ВРУ, но если он у вас уже идет, то это видимо вам не подходит.
Про ПВС просто забудьте. Он не предназначен для таких подключений. (Шепотом: И к проводке это тоже относится)
В общем случае рекомендуется система заземления TN-C-S.
При этом нулевой провод от ВЛ до точки разделения совмещает функции защитного и рабочего и называется PEN.
Минимальное сечение PEN по меди 10мм2, разделять следует в ВУ/ВРУ.
Поэтому либо ВВГ 4*10 от СИП до щита (ВРУ),
либо ВУ на внешней стене и ВВГ 5*4(6) от ВУ до ГРЩ.
Вычитал сегодня в ПУЭ следующее
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом впервую очередь следует использовать естественные заземлители, например,подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиямзащиты от грозовых перенапряжений не требуются.
Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должныиметь металлических соединений с подземными трубопроводами.
Тоесть если сделать контур заземления рядом с вводом в дом ВЛ и дополнительно заземлить приходящий PEN проводник то можно использовать по дому ВВГ 5х6 до щита ВРУ, я правильно понимаю?
Достаточно ли будет от контура заземления поднять до точки ввода в дом металличесекий прут 10мм или же нужно сделать 16мм? (на него закрепить приходящий по ВЛ PEN и входящие в дом PE и N?
kostil написал :
Тоесть если сделать контур заземления рядом с вводом в дом ВЛ и дополнительно заземлить приходящий PEN проводник то можно использовать по дому ВВГ 5х6 до щита ВРУ, я правильно понимаю?
Достаточно ли будет от контура заземления поднять до точки ввода в дом металличесекий прут 10мм или же нужно сделать 16мм? (на него закрепить приходящий по ВЛ PEN и входящие в дом PE и N?
Да.
Но эти соединения следует выполнить на шине достаточного сечения (медной или стальной) в щитке вводного устройства.
Также там должно быть какое-либо коммутирующее устройство (неавтоматический выключатель или автомат).
По смыслу (как мне кажется) для круглого стального заземляющего проводника достаточно диаметра 10мм.
Планировал не вешать на стену дома ВУ, а сделать следующее
От контура заземления 10мм стальной прут по стене до точки ввода в дом. N проводник СИП герметичным зажимом на 10мм прут заземления. N проводник ВВГ на PEN СИП герметичным зажимом, а PE ВВГ на 10мм прут герметичным зажимом. фазу соответственно соединит СИП и ВВГ герметичными зажимами. Или нужен обязательно выключатель и бокс?
Нужно ли делать доп заземление PEN в щитке на столбе?
У соседа точно такая же ситуация как у меня с подключением. У него заведен СИП через весь дом до щита + отдельно многожильный медный провод 4квадрата (не помню точно маркировку) ему посоветовали электрики для заземления (система ТТ). На мой взгляд от контура до щита 4 квадрата провод маловато, но электрик бил себя в грудь и махая ПУЭ сказал что за глаза!
А вот вырезка из ПУЭ
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
"1.7.113. Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям 1.7.126 к защитным проводникам.
Наименьшие сечения заземляющих проводников, проложенных в земле, должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4.
Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается."
"1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5."
Но в итоге для фазных алюминием 16 всё те же 10 медью.
А в чем грубое нарушение? Поясните если не трудно. (добавлю что проложен он в пластиковой гофре)
Вот похоже чем руководствовался электрик при выборе провода
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
Еще уточню, что автомат у соседа стоит так-же на опоре перед счетчиком (25А).
Сечение защитного проводника согласуется с сечением фазных проводников линии, к которой он относится.
Сечение заземляющего - с сечением фазного проводника ввода.
kostil написал :
У него заведен СИП через весь дом
Срочно найдите пож инспектора и натравите на соседа - в будущем, не сразу, вам скажут спасибо.
Ваш сосед дурак, причем тупорылый, по сути через весь дом протянул бикфордов шнур и теперь остается лишь дождаться когда полыхнет.
Не верите. Отрежьте кусок провода СИП и банально погрейте зажигалкой - как начнет гореть изоляция просто понаблюдайте.
Если дом деревянный и ящик вру вне дома - лучше от вру ведите под землей - все это в целях пожарной безопасности. По дому ведите ввг-нг - изоляция действительно не горит, проверено. И не в гофре- а в диэлектрической трубке - она не горит, тоже проверено.
ВТБ! написал :
Но в дом всё-таки лучше заводить кабель с изоляцией из самозатухающего пластика.
Есть СИП с изоляцией с самозатуханием - в продаже найти не удалось. Но все - равно лучше сип держать от здания подальше. После того как сам убедился в том, что изоляция СИП горит медленно, но верно, и загорается от непродолжительного нагрева - в общем действительно безопаснее разместить вводно-учетный узел вне здания при ответвлении с использованием СИП.
Кроме того, СИП не гостам соответствует, а тупо клепается по ту и "добровольно" "сертифицируется" - т.е. делают его все кому не лень и хрен знает как.
Еще из минусов - это сама изоляция - допустим ее повредили но не по кругу - ну пусть полукруг. Если в этом месте СИП посгибать, то часть проволок, а то и все сразу могут переломиться. Без изоляции это вообще ломкая м_утота.
В щитке с ним тоже не удобно - плохо гнется из-за черезчур жесткой изоляции.
Натяжка по линии тоже мудрена до идиотизма ( Ну потому что куча мелких действий). В плюсе только производители сипа и арматуры к нему, а также упоров, тележек, иструмента и тд и тп.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.