01.07.2013 в 15:04:26

newex написал : А еще, как нибудь можно убедиться в качестве этого PE,

Подключить отн мощную нагрузку (например электрочайник) через фазу и заземление(вместо рабочего ноля), и замерить мультиметром напряжение - до и после включения. Напряжение 220 и 180 соответственно скажет о том, что надо заниматься заземлением..

0
newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

01.07.2013 в 17:24:53

ооо! Как...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

01.07.2013 в 17:35:02

А когда из под земли полезут дождевые черви или шахтёры...

0
elecktris
elecktris
Новичок

Регистрация: 09.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 74

01.07.2013 в 17:47:02

Так если полезут, это значит хорошее заземление?

0
newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

01.07.2013 в 23:07:17

Конечно, хорошее, они полезут посмотреть кто же сделал такое хорошее заземление...

Кстати, появились фотки сего чуда о ктором ведем обсуждение...

Освной вид ящика:

Узо и Автомат

Колодка, Фиолетовый провод вниз, это как раз пошло заземление на прутук из метала который уходит в огород.

Автомат на столбе:

ГрозаЗащита насколько я понимаю, только почему то не подключена...

Вот только сейчас смотрю и не пойму, это что же получается... ТТ заземление соеденили с нейтралью в домовом щитке... ??? И почемуто оно подгоревшее... Или это не ТТ :?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.07.2013 в 23:54:54

newex написал : Или это не ТТ :?

Судя по соединениям, это TN-C-S, только ввод в этом случае, а в частности РЕN, должен быть не менее 16 квадратов алюминия.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

02.07.2013 в 00:29:56

newex написал : И почему-то оно подгоревшее...

Алюминий вводного кабеля с ПВ-3 медным в одну клемму УЗО - вот это зверство,да и перекос наверняка есть,да и земля на шинке просто прелесть,в общем щит идеален для темы "Лже-электрики"

0

И это пройдёт ...

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.07.2013 в 07:48:54

Вводное УЗО поплавилось и скорее всего уже нерабочее:(. На его правой клемме пытались сделать шину разделения?

0
elecktris
elecktris
Новичок

Регистрация: 09.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 74

02.07.2013 в 08:30:19

newex написал : Конечно, хорошее, они полезут посмотреть кто же сделал такое хорошее заземление...

это уж точно

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

02.07.2013 в 09:26:07

newex написал : Колодка, Фиолетовый провод вниз, это как раз пошло заземление на прутук из метала который уходит в огород.

Как старательно изолирована шина PE. :)

0
newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

02.07.2013 в 09:55:16

serj12 написал : Алюминий вводного кабеля с ПВ-3 медным в одну клемму УЗО - вот это зверство

как правильно ? Подвезти PE многожилом, вставить в гильзу с нетралью, общжать и зажать в каком нибудь входном автомате ? или вообще оторвать ее от нейтрали... ?