Аватар пользователя
newex

Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

01.07.2013 в 23:07:17

Конечно, хорошее, они полезут посмотреть кто же сделал такое хорошее заземление...

Кстати, появились фотки сего чуда о ктором ведем обсуждение...

Освной вид ящика:

Узо и Автомат

Колодка, Фиолетовый провод вниз, это как раз пошло заземление на прутук из метала который уходит в огород.

Автомат на столбе:

ГрозаЗащита насколько я понимаю, только почему то не подключена...

Вот только сейчас смотрю и не пойму, это что же получается... ТТ заземление соеденили с нейтралью в домовом щитке... ??? И почемуто оно подгоревшее... Или это не ТТ :?

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.07.2013 в 23:54:54

newex написал : Или это не ТТ :?

Судя по соединениям, это TN-C-S, только ввод в этом случае, а в частности РЕN, должен быть не менее 16 квадратов алюминия.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

02.07.2013 в 00:29:56

newex написал : И почему-то оно подгоревшее...

Алюминий вводного кабеля с ПВ-3 медным в одну клемму УЗО - вот это зверство,да и перекос наверняка есть,да и земля на шинке просто прелесть,в общем щит идеален для темы "Лже-электрики"

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.07.2013 в 07:48:54

Вводное УЗО поплавилось и скорее всего уже нерабочее:(. На его правой клемме пытались сделать шину разделения?

0
Аватар пользователя
elecktris

Местный

Регистрация: 09.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 74

02.07.2013 в 08:30:19

newex написал : Конечно, хорошее, они полезут посмотреть кто же сделал такое хорошее заземление...

это уж точно

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

02.07.2013 в 09:26:07

newex написал : Колодка, Фиолетовый провод вниз, это как раз пошло заземление на прутук из метала который уходит в огород.

Как старательно изолирована шина PE. :)

0
Аватар пользователя
newex

Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

02.07.2013 в 09:55:16

serj12 написал : Алюминий вводного кабеля с ПВ-3 медным в одну клемму УЗО - вот это зверство

как правильно ? Подвезти PE многожилом, вставить в гильзу с нетралью, общжать и зажать в каком нибудь входном автомате ? или вообще оторвать ее от нейтрали... ?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

02.07.2013 в 10:18:45

newex написал : как правильно ?

В какой системе заземления?

newex написал : вставить в гильзу с нейтралью,

плохая мысль - опять медь с Ал.

newex написал : или вообще оторвать ее от нейтрали... ?

в системе ТТ

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

02.07.2013 в 10:24:07

newex написал : как правильно ?

Правильно - завести PEN ввода на шину PE. И промаркировать фазные проводники в изоляции голубого цвета кембриками или изолентой "фазной" расцветки.

0
Аватар пользователя
newex

Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

02.07.2013 в 11:17:09

serj12 написал : В какой системе заземления?

В какой лучше ? Как посеветуете ? Остатить так, (схему я имею в виду)? Разъединить их чтобы получить ТТ Или промерить сопротивление земли чайником и потом решить ?

ВТБ! написал : Правильно - завести PEN ввода на шину PE.

ТОеть завести N со столба, в колодку с PE ?

ВТБ! написал : И промаркировать фазные проводники в изоляции голубого цвета кембриками или изолентой "фазной" расцветки.

А это для чего ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

02.07.2013 в 11:51:02

newex написал : ТОеть завести N со столба, в колодку с PE ?

N нельзя, PEN можно. Пока точно сечение не узнаете, будет гадание по фото. :(

newex написал : А это для чего ?

Для красоты.

0
Аватар пользователя
newex

Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

02.07.2013 в 13:37:23

ВТБ! написал : N нельзя, PEN можно. Пока точно сечение не узнаете, будет гадание по фото.

ТОесть если сечение 16 иболее, то можно, и его можно называть PEN ? Или он изначально по столбу должен идти в формате PEN ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

02.07.2013 в 13:42:43

newex написал : ТОесть если сечение 16 иболее, то можно, и его можно называть PEN ?

Да.

newex написал : Или он изначально по столбу должен идти в формате PEN ?

ВЛ практически всегда в таком "формате". Теоретически исключения были, даже на форуме кто-то поминал 220/127. Но это абсолютно точно не ваш случай.

0
Аватар пользователя
newex

Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

02.07.2013 в 14:11:03

ВТБ!, Спасибо, Теперь понятно...

А перед этим промерить чайником PE, есть необходимость ? Чем черевато, то что PE окажется не ведром на 5м-ой глубине, а куском арматуры на глубене 15см ?

Судя по тому как они собрали щиток, можно предположить что и с землей напортачили...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

02.07.2013 в 14:48:51

newex написал : можно предположить что и с землей напортачили

Произведите раскопки, проверьте сварные швы кувалдой. При необходимости восстановите, нанесите защиту от коррозии. Заодно замерьте реальные сечения вертикальных и горизонтальных заземлителей.