01.07.2013 в 23:07:17
Конечно, хорошее, они полезут посмотреть кто же сделал такое хорошее заземление...
Кстати, появились фотки сего чуда о ктором ведем обсуждение...
Освной вид ящика:
Узо и Автомат
Колодка, Фиолетовый провод вниз, это как раз пошло заземление на прутук из метала который уходит в огород.
Автомат на столбе:
ГрозаЗащита насколько я понимаю, только почему то не подключена...
Вот только сейчас смотрю и не пойму, это что же получается... ТТ заземление соеденили с нейтралью в домовом щитке... ??? И почемуто оно подгоревшее... Или это не ТТ :?
01.07.2013 в 23:54:54
newex написал : Или это не ТТ :?
Судя по соединениям, это TN-C-S, только ввод в этом случае, а в частности РЕN, должен быть не менее 16 квадратов алюминия.
02.07.2013 в 00:29:56
newex написал : И почему-то оно подгоревшее...
Алюминий вводного кабеля с ПВ-3 медным в одну клемму УЗО - вот это зверство,да и перекос наверняка есть,да и земля на шинке просто прелесть,в общем щит идеален для темы "Лже-электрики"
И это пройдёт ...
02.07.2013 в 07:48:54
Вводное УЗО поплавилось и скорее всего уже нерабочее:(. На его правой клемме пытались сделать шину разделения?
02.07.2013 в 08:30:19
newex написал : Конечно, хорошее, они полезут посмотреть кто же сделал такое хорошее заземление...
это уж точно
02.07.2013 в 09:26:07
newex написал : Колодка, Фиолетовый провод вниз, это как раз пошло заземление на прутук из метала который уходит в огород.
Как старательно изолирована шина PE. :)
02.07.2013 в 09:55:16
serj12 написал : Алюминий вводного кабеля с ПВ-3 медным в одну клемму УЗО - вот это зверство
как правильно ? Подвезти PE многожилом, вставить в гильзу с нетралью, общжать и зажать в каком нибудь входном автомате ? или вообще оторвать ее от нейтрали... ?
02.07.2013 в 10:24:07
newex написал : как правильно ?
Правильно - завести PEN ввода на шину PE. И промаркировать фазные проводники в изоляции голубого цвета кембриками или изолентой "фазной" расцветки.
02.07.2013 в 11:17:09
serj12 написал : В какой системе заземления?
В какой лучше ? Как посеветуете ? Остатить так, (схему я имею в виду)? Разъединить их чтобы получить ТТ Или промерить сопротивление земли чайником и потом решить ?
ВТБ! написал : Правильно - завести PEN ввода на шину PE.
ТОеть завести N со столба, в колодку с PE ?
ВТБ! написал : И промаркировать фазные проводники в изоляции голубого цвета кембриками или изолентой "фазной" расцветки.
А это для чего ?
02.07.2013 в 13:37:23
ВТБ! написал : N нельзя, PEN можно. Пока точно сечение не узнаете, будет гадание по фото.
ТОесть если сечение 16 иболее, то можно, и его можно называть PEN ? Или он изначально по столбу должен идти в формате PEN ?
02.07.2013 в 13:42:43
newex написал : ТОесть если сечение 16 иболее, то можно, и его можно называть PEN ?
Да.
newex написал : Или он изначально по столбу должен идти в формате PEN ?
ВЛ практически всегда в таком "формате". Теоретически исключения были, даже на форуме кто-то поминал 220/127. Но это абсолютно точно не ваш случай.
02.07.2013 в 14:11:03
ВТБ!, Спасибо, Теперь понятно...
А перед этим промерить чайником PE, есть необходимость ? Чем черевато, то что PE окажется не ведром на 5м-ой глубине, а куском арматуры на глубене 15см ?
Судя по тому как они собрали щиток, можно предположить что и с землей напортачили...
02.07.2013 в 14:48:51
newex написал : можно предположить что и с землей напортачили
Произведите раскопки, проверьте сварные швы кувалдой. При необходимости восстановите, нанесите защиту от коррозии. Заодно замерьте реальные сечения вертикальных и горизонтальных заземлителей.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу