Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

10.10.2018 в 09:38:22

KURAS написал: С газовыми !

К сожалению, у Вас нет выбора. 16А - значит 16А.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.10.2018 в 09:42:33

KURAS, все свои общения с УК фиксируйте в письменном виде.

KURAS написал: При осмотре индивидуального прибора учета электроэнергии в электрощите МКД было выявлено, что на 2-ух автоматах мощность 25 Ам. на каждый, что не соответствует нормативам и нужно заменить на соответствующие допуску 20

Во первых должны указать данный норматив, во вторых потребуйте электропроект на свою квартиру,если там указаны другие номиналы, то пусть вносят изменения в проект. В третьих, если у Вас стоят 25 А АВ на квартиру, то рискуете пожечь проводку. В четвёртых, в чьей собственности находятся счётчики? Есть ли акт эксплуатационного разграничения?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

10.10.2018 в 14:26:29

KURAS написал: лет 10 как стоят в щитке 2 из 3-х автоматов 25 Ам. мощностью, третий 16 Ам.дом 1986 года

Кем установлены эти автоматы? Если не по проекту лично Вами - то Вы не правы.

KURAS написал: и нужно заменить на соответствующие допуску 20

Для дома с газом это нормально.

0
Аватар пользователя
Сан-Саныч

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

10.10.2018 в 20:14:26

KURAS написал: Vadim 161, С газовыми !

KURAS, поставьте перепечатаный автомат при достаточной толщине кабеля и закройте проблему. У нас ставили 20а. Я протянул 3*6 и могу электроплиту ставить. Вокруг бабушки у которых стоят 6а пробки и им это достаточно.

0
Аватар пользователя
Сан-Саныч

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

10.10.2018 в 20:18:00

20а в доме с газом в реале достаточно для газифицированных квартир. Но если ставить кондей, теплые полы, и т.д. то даже 32 Ампера не хватит. Я так сразу проложил 3х4. Потом подумал что мало и положил 3х6.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.10.2018 в 20:19:40

Сан-Саныч написал: поставьте перепечатаный автомат при достаточной толщине кабеля и закройте проблему. У нас ставили 20а. Я протянул 3*6 и могу электроплиту ставить. Вокруг бабушки у которых стоят 6а пробки и им это достаточно.

Не надо такую хрень советовать. Потом из-за таких идиотов стояки выгорают.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Сан-Саныч

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

10.10.2018 в 20:21:57

Базар фильтруй и заткнись, умник. Поразвелось дятлов, корчащих из себя специалистов Чтоб выгорело 35мм трехфазного кабеля в сталинкке где максимум пять этажей и соответственно по пять квартир на фазу....надо сильно постараться.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

10.10.2018 в 20:41:57

Сан-Саныч написал: Базар фильтруй и заткнись, умник. Поразвелось дятлов, корчащих из себя специалистов Чтоб выгорело 35мм трехфазного кабеля в сталинкке где максимум пять этажей и соответственно по пять квартир на фазу....надо сильно постараться.

Сан-Саныч, Чтобы применить термин 90-х типа «базар фильтруй», надобно в сути вопроса разбираться, и окунуться немного в те самые 90-е)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.10.2018 в 20:45:37

Сан-Саныч написал: Базар фильтруй и заткнись, умник. Поразвелось дятлов, корчащих из себя специалистов

У вас головка бо-бо?

Сан-Саныч написал: 35мм трехфазного кабеля в сталинкке

Вы с сознании? Читайте внимательно того кому отвечаете:

KURAS написал: дом 1986 года, блочный, проводка разумеется алюминий.

Да еще и с газом...

Сан-Саныч написал: поставьте перепечатаный автомат

За такое нужно в тазике топить, маленькими, пока не выросли.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.10.2018 в 20:48:28

MaSeVi написал: термин 90-х типа «базар фильтруй»

Это не термин... Это - сленг "мест не столь отдаленных" и возраст у него поболее полувека будет.

MaSeVi написал: и окунуться немного в те самые 90-е)

И чо там такого было? А то я как-то и не заметил особо...

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.10.2018 в 20:51:03

Сан-Саныч написал: 35мм трехфазного кабеля в сталинкке

:D :applause: Ну давайте, покажите мне 35кв в сталинке, а то может я такой невезучий и мне вечно 4-6кв алюминия пападаются. И дерьмеца пожалуйста поменьше изо рта сыпьте, не на рынке находитесь

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

10.10.2018 в 20:54:05

ПPOPAБ написал:

MaSeVi написал: термин 90-х типа «базар фильтруй»

Это не термин... Это - сленг "мест не столь отдаленных" и возраст у него поболее полувека будет.

MaSeVi написал: и окунуться немного в те самые 90-е)

И чо там такого было? А то я как-то и не заметил особо...

ПPOPAБ, но сленг этот приобрел более публичные черты именно в 90-е. Не заметили - и ладно, не всем же всё видеть...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.10.2018 в 20:56:24

Vadim 161 написал: покажите мне 35кв в сталинке, а то может я такой невезучий и мне вечно 4-6кв алюминия пападаются.

Это уже откапиталенные, в 60-70-х годах. При Виссарионыче люмуния не было в проводке совсем. Но стояки там - тихий ужас... :swoon Хоть круть-верть, хоть верть-круть.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.10.2018 в 20:58:00

ПPOPAБ, во, вот здесь наверное точно 35, а то и все 50 квадрат :D

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.10.2018 в 21:04:27

MaSeVi написал: Не заметили - и ладно, не всем же всё видеть...

Бывал я в ваших краях и тогда - дикое место и порядка совсем нет. Побегал там с автоматом в 91-м. А потом только с пистолетом ходил. Позже хуже стало - вроде и в форме, а бандит... :cool: