04.07.2013 в 11:57:46
Доброго времени. Нужно с 0 провести проводку в цех по изготовлению пластиковых окон. Протянуть провод со столба, заземление итд. Цех не большой. Оборудование не видел еще. Как сказали, там будет компрессор 3-х фазный, утюг, пила, может еще что-то. С этим не сталкивался. Посоветуйте с выбором автоматов. Можно ли установить модульные автоматы или установить промышленные? К каждому оборудованию нужно подвести 220 и 380. Если есть у кого схема или фото, выложите пожалуйста буду очень благодарен. Спасибо.
04.07.2013 в 12:25:55
Supyan написал : Можно ли установить модульные автоматы или установить промышленные?
Какая разрешённая мощность? Какой расчётный ТКЗ?
Судя по описанию, можно предположить, что будет достаточно модульных автоматов - кроме вводного. (Не потому, что нельзя, но из консервативных соображений.) Выбор производителя и серии - другой вопрос.
Сколько щитов планируется? Какая система заземления? Заземлители имеются?
04.07.2013 в 17:12:23
Supyan, да вы просто огромный объем информации по цеху и его оборудованию обрушили на форум... так, чисто потроллить?;)
06.07.2013 в 11:56:38
извините, что долго не отвечал, не было интеренета под рукой. Ixtim, был в помещении один раз, оборудование не видел ни как времени не хватает пойти посмортреть. Завтра или после думаю заняться этим. Есть здание: цокольный этаж, первый и мансарда. Вводной щит хотят установить на цокольном этаже, ну и щит на каждый этаж свой. В будущем скорее всего цокольный этаж превратится в цех по изготовлению железных изделий(двери решетки итд.). Мансарда скорее как помещение для отдыха, обеда итд. Размеры первого этажа не помню, кажется 11x8м. Заземлителей нет. Какую систему заземления в этом случае используют? Позже будет больше информации.
06.07.2013 в 12:24:13
Supyan написал : цокольный этаж
Ввод от ВЛ кабельный?
Supyan написал : Заземлителей нет.
Придётся копать или забивать. Металлических трубопроводов тоже нет? ГЗШ в цоколе возле ВУ.
Supyan написал : Какую систему заземления в этом случае используют?
TN-C - если есть оборудование, заземляемое нейтралью. Иначе предпочтительно TN-C-S в чистом виде, с единственной точкой разделения во вводном устройстве.
17.07.2013 в 19:05:13
Вот это оборудование будет.
17.07.2013 в 19:17:06
Рядом есть трансформатор, с него затяну ввод. На цокольном этаже установлю ВРУ, рядом с наружной стороны изготовлю контур заведу провод и расщеплю PE и N в ВРУ. На 1 этаже установлю распределительный щит. Можно будет собрать в пластиковом модульном щитке 3-х фазные автоматы?
17.07.2013 в 20:23:01
Supyan написал : Рядом есть трансформатор
Насколько рядом в метрах? Есть возможность затянуть пятижильный кабель и сделать TN-S? Предполагаемые материал и сечение жил кабеля?
Supyan написал : Можно будет собрать в пластиковом модульном щитке 3-х фазные автоматы?
Какой будет расчётный ТКЗ? Или мощность трансформатора укажите хотя бы. Модульные автоматы с приличным сервисным ТКЗ могут оказаться дороже немодульных (каких-нибудь ИЭК).
17.07.2013 в 23:12:47
Метров 15-20 от здания. Сип можно затянуть? 5х16 если затянуть или 5х25 с запасом? Вы имеете в виду разделить на трансформаторе PEN? Трансформатор на киловат 80 вроде. Пока в ТКЗ не разбираюсь((.
17.07.2013 в 23:16:09
Автоматы тоже максимум на 16 ампер
18.07.2013 в 11:08:24
Supyan написал : Трансформатор на киловат 80 вроде. Пока в ТКЗ не разбираюсь((.
При такой мощности трансформатора этим можно не озадачиваться, если не применять откровенно бытовые серии автоматов.
Supyan написал : Метров 15-20 от здания. Сип можно затянуть? 5х16 если затянуть или 5х25 с запасом?
СИП четырёхжильный (без учёта жил для освещения), так что TN-C-S. Какой будет у продавцов остаток, ;) такой и тяните. Только учтите, что для СИП-2 и СИП-4 анкеры разные, попытайтесь минимизировать расходы комплексно.
PEN крайне желательно оконцевать. Фазные проводники можно завести непосредственно в клеммы автоматов.
Supyan написал : Можно будет собрать в пластиковом модульном щитке 3-х фазные автоматы?
На мой взгляд, вполне. Четырёхполюсные диф.автоматы на оборудование были бы логичнее, если бюджет позволяет. Плюс УЗО на освещение и УЗО 30мА на бытовые розетки.
Насчёт учёта и автомата со стороны трансформатора ничего не посоветую - некомпетентен.