В этом щите почти всё организовано неправильно :(

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

05.07.2013 в 07:41:02

как то странно. Опломбирован счётчик, а вводной АВ нет.

ew2avm написал : Как можно подключить по-другому соседа и исключить возможность обесточивания моей дачи из-за КЗ у него?

Подключить соседа от КТП. Проблема в том, что к нему ток идёт через клеммы Вашего автомата. А то что он козу делает - дык на КТП должна защита сработать. В первую очередь, разберитесь с КТП.

Потом откиньте соседские провода и пробуйте включать. Если всё рабоатет - то пущай сосед идёт и разбирается со своей муфтой.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.07.2013 в 09:43:09

mvs87 написал : Потом откиньте соседские провода и пробуйте включать. Если всё рабоатет - то пущай сосед идёт и разбирается со своей муфтой.

Прежде, чем так включать, надо щит перебрать

0
Electrolamp
Electrolamp
Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

05.07.2013 в 20:17:09

Питающий кабель должен приходить на автомат. сосед должен не непосредственно параллельно вам подключаться. а тоже через автомат. Ток короткого замыкания с учетом сопротивления трансформатора, сопротивления дуги и прочего и 140А не набирает. Про расчет тока кз. : http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/soprotivlenie-cepi-faza-nol/
Сечение кабеля мало при таких длинах.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.07.2013 в 21:14:46

Там полезно вообще всё прочитать :) http://www.electromontaj-proekt.ru/oglavlenie-vse-stati-sayta/

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.07.2013 в 22:47:24

А мне одному кажется что проблема не кабеле соседа а в щитке автора???

Я вижу что приходящий кабель с КТП и кабель соседа сидет на одной клемме автомата, если при включении этого автомата что-то искрит и автомат вышибает - проблема однозначно на вашей стороне, т.к. кабель соседа постоянно стоит под напряжением даже при отключенном автомате.

или я не угадал как там кабели за автоматами идут (части не видно на фото)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.07.2013 в 23:20:08

Первоначально проблема была в кабеле. Это видно по отгоревшему нолю из-за попадания его на фазу.