В этом щите почти всё организовано неправильно :(
04.07.2013 в 20:45:35
В этом щите почти всё организовано неправильно :(
05.07.2013 в 07:41:02
как то странно. Опломбирован счётчик, а вводной АВ нет.
ew2avm написал : Как можно подключить по-другому соседа и исключить возможность обесточивания моей дачи из-за КЗ у него?
Подключить соседа от КТП. Проблема в том, что к нему ток идёт через клеммы Вашего автомата. А то что он козу делает - дык на КТП должна защита сработать. В первую очередь, разберитесь с КТП.
Потом откиньте соседские провода и пробуйте включать. Если всё рабоатет - то пущай сосед идёт и разбирается со своей муфтой.
05.07.2013 в 09:43:09
mvs87 написал : Потом откиньте соседские провода и пробуйте включать. Если всё рабоатет - то пущай сосед идёт и разбирается со своей муфтой.
Прежде, чем так включать, надо щит перебрать
05.07.2013 в 20:17:09
Питающий кабель должен приходить на автомат. сосед должен не непосредственно параллельно вам подключаться. а тоже через автомат.
Ток короткого замыкания с учетом сопротивления трансформатора, сопротивления дуги и прочего и 140А не набирает.
Про расчет тока кз. :
Сечение кабеля мало при таких длинах.
05.07.2013 в 21:14:46
Там полезно вообще всё прочитать :)
05.07.2013 в 22:47:24
А мне одному кажется что проблема не кабеле соседа а в щитке автора???
Я вижу что приходящий кабель с КТП и кабель соседа сидет на одной клемме автомата, если при включении этого автомата что-то искрит и автомат вышибает - проблема однозначно на вашей стороне, т.к. кабель соседа постоянно стоит под напряжением даже при отключенном автомате.
или я не угадал как там кабели за автоматами идут (части не видно на фото)
05.07.2013 в 23:20:08
Первоначально проблема была в кабеле. Это видно по отгоревшему нолю из-за попадания его на фазу.
06.07.2013 в 22:51:20
Спасибо ВСЕМ! Юра Т, отдельное большое!