Всех приветствую.

Имеется двушка в новостройке, переделанная в трешку-студию, то есть: общее пространство кухня-гостиная + взрослая и детская спальня. Сейчас щит на площадке, оттуда в стяжке пола идет пара кабелей 2,5 и один на печь 4 мм2 плюс еще один на весь свет. Собираюсь организовать щит внутри квартиры, используя печной кабель в качестве вводного, а в щитке на площадке перекинуть его на текущий вводной автомат (50А), а остальное отключить.

По всей квартире разводка (кабель ВВГ нг) завершена и собрана в месте будущего щита. Планирую собирать из компонентов SE: Домовой или Acti9 и короб Mini Paradigma на 36 мест. Свою схему и план квартиры, на всякий случай, прилагаю. Нужна критика и советы.

И сразу попутные вопросы:

  1. Нужно ли использовать автоматы типа 1P+N (такие сейчас стоят на розетки в площадочном щите) или с УЗО выше по схеме это лишнее?
  2. Кабель 4 мм2 — нормально для такого варианта? Сюда же вопрос про номинал тока для входного в квартиру УЗО: 40А/50А/63А.
  3. Порекомендуйте где в Новосибе могут качественно собрать щит:)

P.s. Пока рисовал схему, понял, что свет в туалете ванной, наверное, стоит пустить вместе розетками через диф.автомат?

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.07.2013 в 19:20:02

Кабель 3х10мм, УЗО 63А, на все розетки автоматы 16А

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

04.07.2013 в 19:25:41

mastajam написал : Acti9

конечно.

mastajam написал :

  1. Нужно ли использовать автоматы типа 1P+N (такие сейчас стоят на розетки в площадочном щите) или с УЗО выше по схеме это лишнее?

достаточно 1п , и узо тут не при чем.

mastajam написал :

  1. Кабель 4 мм2 — нормально для такого варианта? Сюда же вопрос про номинал тока для входного в квартиру УЗО: 40А/50А/63А.

3*6 и автомат 40А

узо на 300мА . стоит в этажном щите?

0
mastajam
mastajam
Новичок

Регистрация: 04.07.2013

Новосибирск

Сообщений: 30

04.07.2013 в 19:47:09

Нет, в этажном щите только автомат, УЗО я планирую на входе в квартирный щит.

То есть 3*4 на входе вообще не вариант? Боюсь, это проблема.

Там сложность с прокладкой нового кабеля, а розетки и так 16А.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

04.07.2013 в 20:04:02

mastajam написал : УЗО я планирую на входе в квартирный щит.

в нем не будет смысла тогда.

mastajam написал : То есть 3*4 на входе вообще не вариант?

вариант , под автомат 25А (или 32 А , если кабель не заниженого сечения)

mastajam написал : а розетки и так 16А.

имелось вииду автоматы для розеточных групп только 16А . и кабель соответственно 2,5 кв

0
mastajam
mastajam
Новичок

Регистрация: 04.07.2013

Новосибирск

Сообщений: 30

04.07.2013 в 20:13:34

Metall написал : в нем не будет смысла тогда.

Извиняюсь за ламерство, но почему? Он предполагался в качестве пожарного или как-то так.

Metall написал : имелось вииду автоматы для розеточных групп только 16А . и кабель соответственно 2,5 кв

Речь про те что сейчас 4мм и 25А или я неудачно изобразил?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.07.2013 в 20:28:02

mastajam написал : Он предполагался в качестве пожарного или как-то так.

Противопожарное УЗО ставиться перед защищаемым кабелем. У Вас это УЗО ничего не защищает и смысла его там ставить - нет. Почему не хотите его ставить в этажном щите?

mastajam написал : Речь про те что сейчас 4мм и 25А или я неудачно изобразил?

Обычные розетки должны быть под защитой автомата не более 16А

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.07.2013 в 20:34:42

Metall написал : Цитата Сообщение от mastajam Посмотреть сообщение

  1. Кабель 4 мм2 — нормально для такого варианта? Сюда же вопрос про номинал тока для входного в квартиру УЗО: 40А/50А/63А. 3*6 и автомат 40А

На хрена урезать себе то что дано изначально!!! АВ50А,УЗО63А,кабель3х10мм2 - только так!!!

0
mastajam
mastajam
Новичок

Регистрация: 04.07.2013

Новосибирск

Сообщений: 30

04.07.2013 в 20:45:25

DED@ПВО Квартиру перепланировали, добавилось много групп. В этажном щите 4 автомата на всю квартиру.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.07.2013 в 20:49:56

mastajam Значит и вводных кабелей много, только расползаться от щита в квартиру они могут очень неожиданно. Придётся всех отлавливать...

0
mastajam
mastajam
Новичок

Регистрация: 04.07.2013

Новосибирск

Сообщений: 30

04.07.2013 в 20:51:15

ksiman написал : Почему не хотите его ставить в этажном щите?

Не то чтоб не хочу, просто планировал в него не лезть, оставить все там на своих местах, только кабель перекинуть на входной автомат.

ksiman написал : Значит и вводных кабелей много, только расползаться от щита в квартиру они могут очень неожиданно. Придётся всех отлавливать...

Так я ведь написал

mastajam написал : Сейчас щит на площадке, оттуда в стяжке пола идет пара кабелей 2,5 и один на печь 4 мм2 плюс еще один на весь свет.