AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

05.07.2013 в 23:25:05

drocks, вы ради прикола посмотрите примыкание этой стены к потолку. Если там вата, то вас напугали. Но я бы даже в этом случае не стал пилить арматуру. Чем спрашивать и сидеть, два раза новую трассу успели бы проложить. Судя по всему, сидите вы на окладе.

0
drocks
drocks
Новичок

Регистрация: 16.04.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 80

05.07.2013 в 23:42:13

AndyMirror написал : drocks, вы ради прикола посмотрите примыкание этой стены к потолку. Если там вата, то вас напугали. Но я бы даже в этом случае не стал пилить арматуру. Чем спрашивать и сидеть, два раза новую трассу успели бы проложить. Судя по всему, сидите вы на окладе.

1.Какая нафиг вата, там монолит. 2.Вторую трассу я не могу проложить без нового чертежа кондейщиков.

  1. Я сижу не на окладе,поэтому мне легче самому все узнать и уехать на другой объект, пока здесь не определились.
0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

05.07.2013 в 23:47:27

Теперь полностью поддерживаю начальника монолитного участка.:DМожет вам работу поменять? С такой организацией труда много не заработаешь.

0
drocks
drocks
Новичок

Регистрация: 16.04.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 80

05.07.2013 в 23:51:49

AndyMirror написал : Теперь полностью поддерживаю начальника монолитного участка.:DМожет вам работу поменять? С такой организацией труда много не заработаешь.

:applause: Идите спать уважаемый специалист.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

05.07.2013 в 23:53:02

Всему своё время.

0
Kreker
Kreker
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Москва

Сообщений: 930

07.07.2013 в 15:25:20

Вы уже отчасти нарушили конструкцию, лишив арматуру защитного слоя. Впредь изучайте стены, прежде чем их штробить (или разрешать штробить другим). Горизонтальные штробы запрещены в несущих стенах. Если в панели более-менее безопасно можно выштробить пару сантиметров (не более 2см), не снимая полностью защитный слой, то в каркасно-монолитных это запрещено категорически.

Вам нужно проконсультироваться с управляющей компанией (или с мужиком, с которым разговаривали ранее), как выйти из положения относительно оголенной арматурины. Судя по её толщине, она играет очень важную роль в прочности конструкции. Первым делом её нужно загрунтовать.

Насчет трассы. Если Вам скажут, что арматурину достаточно загрунтовать, то трассу можно кинуть в эту штробу, а её глубину увеличить путем нанесения штукатурки на стену. Да, придется попотеть и потратиться финансово.

А вообще, реально стремно жить в высотках. Понарежут колонн и арматуры, а потом в один прекрасный день окажешься похороненным под грудой плит.

0
drocks
drocks
Новичок

Регистрация: 16.04.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 80

07.07.2013 в 21:32:10

Kreker написал : Вы уже отчасти нарушили конструкцию, лишив арматуру защитного слоя. Впредь изучайте стены, прежде чем их штробить (или разрешать штробить другим). Горизонтальные штробы запрещены в несущих стенах. Если в панели более-менее безопасно можно выштробить пару сантиметров (не более 2см), не снимая полностью защитный слой, то в каркасно-монолитных это запрещено категорически.

Вам нужно проконсультироваться с управляющей компанией (или с мужиком, с которым разговаривали ранее), как выйти из положения относительно оголенной арматурины. Судя по её толщине, она играет очень важную роль в прочности конструкции. Первым делом её нужно загрунтовать.

Насчет трассы. Если Вам скажут, что арматурину достаточно загрунтовать, то трассу можно кинуть в эту штробу, а её глубину увеличить путем нанесения штукатурки на стену. Да, придется попотеть и потратиться финансово.

А вообще, реально стремно жить в высотках. Понарежут колонн и арматуры, а потом в один прекрасный день окажешься похороненным под грудой плит.

Kreker, Спасибо за ответ(совет) по существу.

0
TABKP
TABKP
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 113

08.07.2013 в 16:37:07

Kreker написал : Если в панели более-менее безопасно можно выштробить пару сантиметров (не более 2см), не снимая полностью защитный слой, то в каркасно-монолитных это запрещено категорически.

Любопытно, а подрозетники тоже должны быть не более 2-х сантиметров в диаметре?

0
Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

08.07.2013 в 17:26:32

TABKP написал : Любопытно, а подрозетники тоже должны быть не более 2-х сантиметров в диаметре?

просто розетки д.б. накладные.

0
Gins
Gins
Резидент

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

08.07.2013 в 20:50:46

Гнезда под подразетники и штроба - это немного разные вещи вообще то...

0
drocks
drocks
Новичок

Регистрация: 16.04.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 80

08.07.2013 в 21:57:24

TABKP написал : Любопытно, а подрозетники тоже должны быть не более 2-х сантиметров в диаметре?

Ну здесь были темы. Высверливание и выпиливание подрозетников(без нарушения арматуры) допустимо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.