28.09.2006 в 11:19:22
Luddit написал : Причины хочется услышать.
что будет с Вашей вентиляцией в случае опрокидывания или отсутствием тяги?
"Предположение - мать всех ошибок"
28.09.2006 в 18:20:55
Sdik_S написал : что будет с Вашей вентиляцией в случае опрокидывания или отсутствием тяги?
Так хочется сделать именно так, чтобы этот вопрос не имел смысла :-)
28.09.2006 в 18:49:38
Luddit написал : Так хочется сделать именно так, чтобы этот вопрос не имел смысла :-)
ну если Вы не используете дымоход по прямому назначению, то это лично ваш выбор. соединять вентиляцию и дымоудаление- не надо:) потом сами будете винить себя
"Предположение - мать всех ошибок"
28.09.2006 в 19:58:55
Так дымоудаление работает ну час в сутки. А потом труба просто простаивает :-)
29.09.2006 в 11:03:54
2Luddit
Вам хватит и двух-трех минут..., а может и меньше, при соответствующей концентрации.
В кого уговариваете - себя или нас?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу