Господа, нужен совет специалистов, идет ремонт, в том числе замена радиаторов с чугуна на биметалл. Подключение боковое, подача снизу, в квартире 2 П стояка(один уходит к соседям) и Г стояк. Вопрос вот в чем, с какой стороны в П стояке подается вода, слева или справа? Документы на дом посмотреть нет возможности, сантехника в деревне не сыскать днем с огнем. Надо определиться в какие батарее ставить "удлинитель протока". В качестве информации, когда срезали старые батареи на 2-х из четырех стояли краны для сброса воздуха. Куда они ставятся в П образных стояках, на подачу или обратку?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.07.2013 в 21:05:50

Strife написал : 2 П стояка

Strife написал : и Г стояк.

Расшифровать реально?

0
Strife
Strife
Новичок

Регистрация: 09.07.2013

Сергиев Посад

Сообщений: 7

09.07.2013 в 21:41:21

касимов написал : Расшифровать реально?

Расшифровываю, 2 П-образных стояка и один как я понимаю Г образный

0
Сантехник197
Сантехник197
Местный

Регистрация: 27.09.2012

Раменское

Сообщений: 161

09.07.2013 в 23:47:30

Strife написал : 2 П-образных

Strife написал : Г образный

Это как??? Фото бы...

0
Strife
Strife
Новичок

Регистрация: 09.07.2013

Сергиев Посад

Сообщений: 7

10.07.2013 в 08:42:08

На данной схеме видно, что вода идет слева направо, но я так же видел и другую, где она идет справа налево. Это важно, так как надо определить, где подача верхняя, а где нижняя, в какую батарею мне закорячивать удлинитель. Есть мысль закорячить во все 4, хуже не будет видимо.

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

10.07.2013 в 18:41:35

Strife, Дотошные люди по несколько раз снимают удлинитель.Укорачивают или ставят длинее.Ставь по верхушкам во все.Хуже точно не станет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25656

13.07.2013 в 23:31:58

Strife написал : когда срезали старые батареи на 2-х из четырех стояли краны для сброса воздуха

При нижней подаче они не нужны. Можно предположить, что они стояли на "обратке".

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

14.07.2013 в 02:20:56

ВТБ! написал : При нижней подаче они не нужны.

Действительно, пусть воздух остаётся. Зачем человеку отопление?.. Закаляться надо. :p