В процессе работы возник вопросец. А какое сечение кабеля выбрать для соединиения КУП с непосредственным оборудование, и подойдет ли провод ПВ-1 для этого.
07.02.2007 в 11:43:20
Лелик 2 написал : подойдет ли провод ПВ-1
Вполне. 2.5 кв.мм при наличии механической защиты, 4 кв.мм - при отсутствии.
07.02.2007 в 11:45:03
Лелик 2
Если захочется подключить непосредственно к ДСУП корпус СМ, то придётся воспользоваться гибким проводом.
07.02.2007 в 22:43:18
ВТБ! написал : Вполне. 2.5 кв.мм при наличии механической защиты, 4 кв.мм - при отсутствии.
Поясните пожалуйста про механическую защиту.
08.02.2007 в 01:32:07
Лелик 2 написал : Поясните пожалуйста про механическую защиту.
О чём думали составители ПУЭ, использовав неопределёный в общем разделе термин "механическая защита" есть великая тайна для всех. :( Ставьте 6мм2 меди и не мучайтесь проблемой выбора.