GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2681

20.10.2006 в 16:45:46

2ВТБ! позырем завтра - чего там в стояке (знаю, что люминий)

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

23.10.2006 в 09:36:09

2GEO-Tr

Блин. Да чего ты дсупить-то собрался? К системе уравнивания потенциалов подключается все стороннее железо и приборы, если у них есть специальная клемма. Если клеммника со значком "земли" на корпусе прибора нет, но есть двухполюсная вилка с защитным контактом, то подразумевается что для безопасности хватает и защитной линии через розетку питания. И если ничего за выходные не забыл, то дсуп тебе не нужна ибо включать в нее нечего. Делай обычные розетки с трехпроводкой. Если чего-то остается неясным - выделяй в отдельную тему и давай все исходные, а не как сейчас - кусок в этой теме, кусок в той...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

23.10.2006 в 09:45:46

DMC

Наличие розеток не означает разрешения ликвидировать ДСУП - просто от их PE-контактов прокладываются проводники в КУП. Отсутствие розеток также не означает, что ДСУП можно не делать - проводник прокладывается отдельный.

ДСУП должна быть при любом раскладе - в некоторых помещениях обязательно, в остальных опционально.

0

Следование моим советам вредит кошельку

DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

23.10.2006 в 11:51:52

2ВТБ!

ВТБ! написал : КУП

Это что за зверь?

ВТБ! написал : просто от их PE-контактов прокладываются проводники в КУП.

От чьих контактов и куда прокладывается?

ВТБ! написал : ДСУП должна быть при любом раскладе - в некоторых помещениях обязательно, в остальных опционально.

А ты, извиняюсь, ничего не путаешь? Похоже ты считаешь, что "зебру" можно нарисовать даже там, где дороги нет... ДСУП, как и все остальное, не может быть организована только ради самой себя. ДСУП организовывается в месте, где для этого есть предпосылки.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

23.10.2006 в 12:41:13

dmc написал : зверь

Коробка УП.

От чьих контактов и куда прокладывается?

От контактов в механизме розетки к шине уравнивания. На эту рекомендацию почти всегда "забивают" - а зря.

ничего не путаешь?

А это не ко мне, а к составителям. "Дорога"? "Пуля дырочку найдёт..." (С) - не десятки и сотни ампер, но десятки милиампер вполне (арматура, влажный бетон, МП).

0

Следование моим советам вредит кошельку

DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

23.10.2006 в 13:38:28

2ВТБ!

ВТБ! написал : Коробка УП.

Млин, где ты таких словечек-то набрался?

ВТБ! написал : От контактов в механизме розетки к шине уравнивания.

Откуда дровишки? Гмм, ты меня извини, но, имхо, тебе выходные не пошли на пользу... Ладно в пятницу путался, но сегодня-то с чего вдруг...? К розетке подключается только провод ее питания(L, N, PE), никаких сторонних соединений розетки ни с какими коробками и шинами нет, никогда не было и ни кем не рекоммендовалось

ВТБ! написал : На эту рекомендацию почти всегда "забивают" - а зря.

Можно ссылочку на этих рекоммедующих?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

23.10.2006 в 14:05:13

DMC

"7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе."

Трактую, как всегда, вольно - в сторону повышения степени маразма. Возможно, что градус маразма несколько завышен. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

23.10.2006 в 15:12:54

2ВТБ!

Ну да..., куда уж вольнее-то...? А что ты вообще понимаешь под ДСУП?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу