юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

15.12.2019 в 21:59:44

Alex___dr, а ещё есть отжиг меди, при котором сопротивление понижается на 2-3%...

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

15.12.2019 в 22:04:23

юра Т, А при механической обработке (волочении) сопротивление меди не повышается?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

15.12.2019 в 22:08:28

юра Т написал: ММ - 0,01724

2,33мм2 и диаметр 1,73мм

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

15.12.2019 в 22:11:12

AKI написал: А при механической обработке (волочении) сопротивление меди не повышается?

повышается, но потом же отжиг идёт,

и оно понижается, и в любом случае что бы там не творил производитель, что бы не писал на бирках: ТУ, ГОСТ, ЕС таможенный итд, кабель должен вписываться в норму по сопротивлению

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

15.12.2019 в 22:24:47

юра Т написал: кабель должен вписываться в норму по сопротивлению

Должен... Но не всегда может, особенно когда фильеры новые...

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

15.12.2019 в 22:24:59

юра Т написал: повышается

Да еще как: Физика. Электродинамика. Углубленный уровень. 10-11 классы Авторы: Геннадий Мякишев, Арон Синяков

юра Т написал: кабель должен вписываться в норму по сопротивлению

Вот тут и зарыта собака: в ГОСТ прописано НЕ БОЛЕЕ. Означает ли это что допуски должны давать значение сопротивления, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЕ указанное? Или не более чем хх +-2% (к примеру)?

Ибо если первое, то фактическое сечение, с учетом поправки на овальность, неравномерность вдоль, неравномерность по примесям и т. д. должно быть "с запасом". Возможно бОльшим, чем разница в цифрах по удельному сопротивлению ММ, М1 и т. д.

P.S. Обратите внимание, что в действующем ГОСТ на медные жилы нет минимального диаметра, только сопротивление. Но есть максимальный диаметр.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

15.12.2019 в 22:27:24

AKI написал: Ибо если первое, то фактическое сечение, с учетом поправки на овальность, неравномерность вдоль, неравномерность по примесям и т. д. должно быть "с запасом". Возможно бОльшим, чем разница в цифрах по удельному сопротивлению ММ, М1 и т. д.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

15.12.2019 в 22:32:24

Alex___dr, То есть отклонение (примерно +-1%) по диаметру заложено? Если так осталось понять значение ГОСТ-овского НЕ БОЛЕЕ. Если это верхний порог сопротивления, то диаметр должен быть с запасом на этот 1%.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

15.12.2019 в 22:34:38

AKI написал: в ГОСТ прописано НЕ БОЛЕЕ. Означает ли это что допуски должны давать значение сопротивления, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЕ указанное? Или не более чем хх +-2% (к примеру)?

не более это чётко 1 км жилы 2.5 при температуре 20 °С 7,41 Ом. и ни грамма больше, но в силу бедности населения, не желании и сложности судиться, принципа "нам бы подешевле"народ провоцирует подвальные заводы на выпуск фальсификата

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

15.12.2019 в 22:44:46

Если я вместо того, чтобы вкушать водочку и наслаждаться, начну прыгать вокруг неё с ареометром и искать лишние полпроцента воды, - у меня наступит разруха. ©

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

15.12.2019 в 22:52:21

Radio написал: Если я вместо того, чтобы вкушать водочку и наслаждаться, начну прыгать вокруг неё с ареометром и искать лишние полпроцента воды, - у меня наступит разруха. ©

Radio, не факт, вполне возможно что останетесь трезвым и свернете горы (варианты: посадите ещё дерево, построите ещё дом, родите ещё сына, станете президентом, доброе утро Дмитрий Иванович)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу