Хочу сэкономить на кабеле и кинуть от щитка (в доме) на железный столб провод ВВГ 3*6, причём заземление(tt) будет на столбе (болт). На этом же столбе будет розетка (оставшиеся 2 провода). Можно ли так делать?
21.09.2006 в 09:40:17
Хочу сэкономить на кабеле и кинуть от щитка (в доме) на железный столб провод ВВГ 3*6, причём заземление(tt) будет на столбе (болт). На этом же столбе будет розетка (оставшиеся 2 провода). Можно ли так делать?
21.09.2006 в 13:11:07
Молчание- знак согласия? :) Ну я пошёл делать...
21.09.2006 в 13:31:52
Andrey86
На какую глубину столб уходит в землю? И какая глубина промерзания? И что за грунт, и на каком уровне грунтовые воды?
Следование моим советам вредит кошельку
21.09.2006 в 13:42:54
метра на 2 уходит (2 опоры). УГВ примерно на 1.8 - конкретная вода, а сырая земля выше конечно же. Грунт-чистый песок. Глубина промерзания 2.8м, НО! под снегом меньше, а во вторых у меня вода -подводный мощный ручей(в колодце рядом 1 куб за 1 час набирается), зимой колодцы ни у кого не замерзали.
21.09.2006 в 13:48:35
Andrey86
Почему бы не забить рядом с опорой трубу метра три - в песочек? Как-бы не промёрзло на два-то метра...
Следование моим советам вредит кошельку
21.09.2006 в 13:56:04
Забить трубу и соеденить сваркой со столбом? ну это возможно потом сделаю. Зимой замерю сопротивление заземления. Забить 3 метра трубы не так-то просто. иногда камешки попадаются :)
21.09.2006 в 14:32:12
Andrey86
Бабой. Бурить - доставать и керн вытряхивать. С подачей воды в трубу - замывать.
Следование моим советам вредит кошельку
21.09.2006 в 14:36:50
Andrey86 написал : Зимой замерю сопротивление заземления
Зима на зиму не приходится - вот выпадет малоснежная да морозная, тогда будете на колодец заземлять. ;) Конечно, для ТТ с УЗО требования к сопротивлению заземления минимальные, но лучше пусть оно сработает на милисекунду раньше.
Следование моим советам вредит кошельку