с трехфазным генератором самая главная проблема будет -перекос фаз! В интернете полно статей на эту тему. Очень часто сгорает(порой и в буквальном смысле) бытовая техника.Кто в доме будет согласовывать равномерность загрузки фаз?
Естественно выходная мощность генератора должна с запасом перекрывать потребляемые мощности. Дааа, не те дома нынче в деревне пошли) Если у Вас в доме в одну единицу времени потребляемая мощность может быть в районе пяти кВт, то пятикиловаттный(это очень условно на самом деле) генератор не подойдёт. Опять же, в случае со многими генераторами, указанная в их характеристиках мощность(на заборе, как известно много чего написано, а за ним дрова лежат) указывается в кВА. Это в большинстве случаев не равно кВт
На генераторе обычно указываются две мощности-максимальная и номинальная. А ещё есть -максимально-продолжительная. Это та мощность при которой ваш генератор проживёт хоть какое то продолжительное время) Вот например Хонда-Элемакс. Написано -2.0 номинал, 2.2кВА максимальная мощность. Попробуйте подключить к нему какую нибудь электроплитку на 2.2 кВт. И всё сразу поймёте..что так долго он не протянет) Его максимально продолжительная подключаемая мощность будет в районе 1.6 кВт