Может я не так объяснил.. :)
Я нарисовал схему. Идет магистральная линия, защита от короткого замыкания и сигнализация на однофазное на землю у нас стоит на подстанции 110/20кВ, при коротком замыкании отключится вся магистраль. В моем случае дерево упало на отпайке, ее отключать включать можно только при нормальной работе, стоят в начале отпайки, как и на самих ТП разъединители, (ручной, отключать можно только нагрузку, ток короткого он не отключает). Допустим на подстанции 110/20 кВ показывает короткое и отключаета вся магистраль, диспетчер посылает найти участок и вывести с работы его. В моем случае работник при отключенной магистрали нашёл место падения дерева, отключил руками КП1 (другого способа и нет) а диспетчер дистанционно включил в работу саму магистраль. После того как провода подняли, ети 3 подстанции уже можно включить разъединителем КП1.
На подстанциях ТП1 и ТП2 нет предохранителей 20 кВ, это у нас разрешено правилами ( при трафе 25-40кВт).
Работник который нашёл повреждение сказал, что на земле лежало 2 провода.
При отключении линии на подстанции 110/20 сначала сработает АПВ, если неудачно диспетчер попытается включить линию принудительно, если опять неудачно посылает работников искать. Но во время поиска, работники будут отключать отпайки которые очень длинные (и трудно просматриваемые) и диспетчер будет опять пробовать включить... и так далее...
Первая задача диспетчера это максимально запитать абонентов, то есть найти место, вывести его, и подать напряжение на магистраль, потом уже бригаду посылает, и после устранения возвращаются к нормальной схеме. Все 20 кВ линии имеет кольца с другими магистралями.
И почему не будет тока, взять оторвать 2 провода от подстанции, воткнуть их в землю, а по третьему подать напругу(20кВ), что будет? ведь через обмотку трафа на землю что то пойдет?