Добрый день!
Хочу задать такой вопрос.
Ремонт в квартире, делаем новую проводку. Нужно выравнивать стены, два варианта ГКЛ листы и штукатурка.
Интересует как правильно нужно изолировать проводку в ГКЛ, обязательно ли использовать гофру? Мастер настаивает на штукатурке и говорит, что провода можно просто углубить в штукатурку бус гофры. Что скажите по поводу ГКЛ на клей, какая у них пожароопасность, нужна ли гофра?
Спасибо.
kira32, то, что нормальный силовой кабель можно замуровать в штукатурку без гофры - это верно. ТВ, антенну и т.п. слаботочные проводки следует прятать в гофру.
Ну в под ГВЛ заложите в гофре - не думаю, что при большом ремонте это сильно отразится на общей стоимости, а вот от досадных повреждений спасти кабели вполне может.
Можно и без гофры, если материал основных стен - нг или Г1 (ГКЛ = Г1) и если уверены, что сменяемость вам ни к чему. (у меня был как раз такой случай в гофрах за ГКЛ)
Будьте осторожнее в местах прохода провода через профили могут быть острые края. (ели конечно ГКЛ не монтируется на клей)
Johnny27 написал :kira32, то, что нормальный силовой кабель можно замуровать в штукатурку без гофры - это верно. ТВ, антенну и т.п. слаботочные проводки следует прятать в гофру.
Ну в под ГВЛ заложите в гофре - не думаю, что при большом ремонте это сильно отразится на общей стоимости, а вот от досадных повреждений спасти кабели вполне может.
Спасибо за ответ! Да на цене, действительно, не сильно отразится. Вот только думаю хватит ли толщины листа гипсокартона, чтобы там поместилась гофра, стены то панельные штробить нельзя.
stellio написал :
Можно и без гофры, если материал стен - нг и если уверены, что сменяемость вам ни к чему. (у меня был как раз такой случай в гофрах за ГКЛ)
Будьте осторожнее в местах прохода провода через профили могут быть острые края. (ели конечно ГКЛ не монтируется на клей)
Гипсокартон будет монтироватся на клей. Просто как представим сколько мороки с штукатуркой, ГКЛ проще единственны вопрос хватит ли слоя клея и гкл, чтобы туда разместить гофру.
На клей - идеальный вариант. Монтируйте ВВГнгLS открытым способом (без гофры), просто соблюдайте нормы расстояний между силовыми и телекоммуникационными проводами.
(Стандарт EIA/TIA 569 определяет это расстояние в 127 мм для кабелей до 2 кВт, не менее 305 мм - от силового кабеля 2-5 кВт, и не менее 610 мм - от кабелей более 5 кВт.)
stellio написал :
На клей - идеальный вариант. Монтируйте ВВГнгLS открытым способом (без гофры), просто соблюдайте нормы расстояний между силовыми и телекоммуникационными проводами.
(Стандарт EIA/TIA 569 определяет это расстояние в 127 мм для кабелей до 2 кВт, не менее 305 мм - от силового кабеля 2-5 кВт, и не менее 610 мм - от кабелей более 5 кВт.)
Спасибо! Надеюсь наш электрик знаком с этими стандартами, нужно будет уточнить:)
Johnny27 написал :
Вертикально можно, если осторожно :).
Насчет ГВЛа на клей не знаю, не специалист. Но тогда уж точно без гофры и плоским кабелем.
Да ну их эти стены...Я вообще столкнулась с этим в первый раз, начали делать проем в несущей стене(спасает, что этаж 5/5) а потом как начиталась...ух...и перфоратором теперь трогать лишний раз не хочется....