Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

09.08.2013 в 13:28:16

Jarad написал : подключать весь санузел на провод щиток-гостинная, тоже как то "стремно", техника в санузле тянет на 5кВт суммарно. Ну и защиту 10мА вроде ж все таки надо. Так что и тут надо тот щитка отдельно бросать.

2 фена в раз на час? сумлеваюсь. А 10 минут даже 2 без проблем. А что в зале при этом обогревателями будете греться.? 10мА не панацея. Если в ванной нормальная ДСУП - ибо новострой - 30мА за глаза. 10 желательно там где старый фонд и 2х проводка.

Jarad написал : Ну и кондиционер - тоже, при средней мощность 2,8 кВт

Это по холоду наверное. и тогда его мощность Охлаждения надо делить на 3 в среднем. получите электрическую. Для духовки можно 1 линию докинуть. Все ушел до завтра. :)

0
Jarad
Jarad
Новичок

Регистрация: 08.07.2013

Киев

Сообщений: 8

09.08.2013 в 13:37:00

DED@ПВО написал : Естественно духовка на отдельной линии, ведь у Вас духовка достаточно мощная будет, - да??

да, духовка порядка 3.5 по ТТХ получается.

Насяльника написал : 10мА не панацея. Если в ванной нормальная ДСУП - ибо новострой - 30мА за глаза. 10 желательно там где старый фонд и 2х проводка.

Да ШУП в ванне есть, про то что 10мА - более обязательно для старого фонда, а для новостроя не так критично, не слышал.

Насяльника написал : Это по холоду наверное. и тогда его мощность Охлаждения надо делить на 3 в среднем. получите электрическую.

Ну если так, тогда действительно под них ничего тянуть не надо. Спасибо.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.08.2013 в 13:40:04

Jarad написал : да, духовка порядка 3.5 по ТТХ получается.

Значит однозначно отдельной линией 3х2,5мм2 под АВ16А.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.08.2013 в 13:41:15

Jarad написал : Да ШУП в ванне есть, про то что 10мА - более обязательно для старого фонда, а для новостроя не так критично, не слышал.

Согласно ПУЭ до 30мА, а 10мА это просто береженного бог бережет.

0
Jarad
Jarad
Новичок

Регистрация: 08.07.2013

Киев

Сообщений: 8

09.08.2013 в 13:49:55

Спасибо, убираем линии на конд., убираем лишние УЗО, все получается вполне бюджетно.

0
Jarad
Jarad
Новичок

Регистрация: 08.07.2013

Киев

Сообщений: 8

09.08.2013 в 14:29:12

DED@ПВО написал : Кстати - вводной АВ32А у Вас официально разрешенный?

Да трехфазный 32 А PL6-C32/3 Moeller PL6 стоит от застройщика в щитке на лестнице. 5Квт*3 - это со слов, так что возможно получается даже больше...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.08.2013 в 15:33:41

Jarad написал : 5Квт*3 - это со слов, так что возможно получается даже больше...

32 А при 3 фазах - это свыше 21 кВт!!! а 5Квт*3 - это 20-25 А

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.08.2013 в 18:05:21

Jarad написал : Да трехфазный 32 А PL6-C32/3 Moeller PL6 стоит от застройщика в щитке на лестнице. 5Квт*3 - это со слов, так что возможно получается даже больше...

И все таки уточните конкретней!?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

10.08.2013 в 08:48:28

Jarad написал : про то что 10мА - более обязательно для старого фонда, а для новостроя не так критично, не слышал.

В новострое при исправных СУП и ДСУП Узо выполняет только 1 функцию - отслеживает появление утечек в кабеле и электроприборах и отключает их до развития серьезной аварии. Защиту тела чела обеспечивает именно уравнивание потенциалов - ДСУП. Поэтому 30 или 10мА не существенно. В старом фонде при 2х проводной проводке именно человек своей "мокрой шкуркой" будет проводником утечки и тут уже 10мА желателен настоятельно - 10мА не убьют, но потрясут неприятно,.

0
Jarad
Jarad
Новичок

Регистрация: 08.07.2013

Киев

Сообщений: 8

10.08.2013 в 18:45:34

DED@ПВО написал : И все таки уточните конкретней!?

:) Да, вы были правы, все таки 21 кВт.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.08.2013 в 02:16:36

Jarad написал : Да, вы были правы, все таки 21 кВт.

Значит вводной АВ32А = нормально. Теперь можете от этого "плясать" в расчетах.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.