Алексей Сер. написал : В комнате может быть включен фен 2кВт+обгреватель 2кВт(в одну из резервных розеток)+аквариум 0,5кВт+ТВ 0,4кВт=4,9кВт
Одной линии кабелем 3*2,5мм2 будет достаточно,фен ведь у вас не часами работает:)
09.08.2013 в 20:50:25
Алексей Сер. написал : В комнате может быть включен фен 2кВт+обгреватель 2кВт(в одну из резервных розеток)+аквариум 0,5кВт+ТВ 0,4кВт=4,9кВт
Одной линии кабелем 3*2,5мм2 будет достаточно,фен ведь у вас не часами работает:)
09.08.2013 в 22:14:17
а причем тут время работы? Разве одновременное включение не вызовет перегрузку?
09.08.2013 в 22:21:49
Алексей Сер. написал : а причем тут время работы? Разве одновременное включение не вызовет перегрузку?
Во время работы фена обогреватель можно и отключить :)
09.08.2013 в 22:25:55
Теоретически да, а практически обязательно забудет
09.08.2013 в 23:09:47
Алексей Сер. написал :
- В комнате может быть включен фен 2кВт+обгреватель 2кВт(в одну из резервных розеток)+аквариум 0,5кВт+ТВ 0,4кВт=4,9кВт.
А теперь построим график потребления относительно времени потребления и увидим что пик нагрузки ну никак не 5 кВт.
И это пройдёт ...
10.08.2013 в 00:31:37
Посититель написал : электроприборы нельзя ставить дифзащиту!
Как вы достали уже. Да кто здесь из профи хоть раз этот бред ----- "нельзя ставить " писал. Прекращайте передергивать и умничать про неправильные нормы ПУЭ. И внимательно смотрите вводные данные. У ТС новостройка с TN-S. Узо является только дополнительной мерой - основная СУП здания и ДСУП квартиры.
Алексей Сер. написал :
- Балкон хоть и застеклен, но мне кажется есть риск повышенной влажности.
Ни секунды не аргумент для вашей новостройки. 30мА справится также т.к. у вас нормальная 3х проводная проводка.
Алексей Сер. написал :
- В комнате может быть включен фен 2кВт+обгреватель 2кВт(в одну из резервных розеток)+аквариум 0,5кВт+ТВ 0,4кВт=4,9кВт. По этому разнесено на 2 группы.
Нормальный автомат обязан и будет держать такую нагрузку 1 час. Замучаетесь "фениться" тем более что обогреватели в течении часа половину времени будет "курить".
Алексей Сер. написал :
- Резеррвные розетки не трата провода, это возможность включить не запланированные электроприборы, обогреватель, зарядка мобильника и т.д. Т.к. квартира новостройка и из электрооборудования почти ничего нет, спрогнозировать что будет сейчас сложно.
Если вы реально собираетесь отапливаться электричеством это делается по другому. В остальном вы никогда не употребите мощность ни одной линии розеток ни в одной комнате.
Алексей Сер. написал :
- Плюс Вы убрали отдельные линии на ПМ и СМ.
2 линии для рабочей зоны кухни по одной на условно длительный прибор ПМ СМ остальная мелочь погоды не делает, т.к. даже если мощная работает недолго.
ПС у меня получилось 13 АВ 1р., -13 мест 1 АВ ввод-2 места 4узо-мах()- 8 мест итого 23 модуля.
В общем никто не мешает фетишировать. И поосторожней с Пространным оратором, гуру уже даже не вступают в дискуссии -устали и не реагируют.
10.08.2013 в 00:46:27
Алексей Сер., Постройте вот такие графики: Это примерный , еще не до конца отрегулированный. И все станет на свои места.
10.08.2013 в 07:24:23
Алексей Сер. написал : Просто их два есть УЗО 2п 25А 10мА RССB АС Арт.23008
откуда этот? который я привел из каталога шнайдера.
11.08.2013 в 09:07:17
DED@ПВО написал : Алексей Сер., Постройте вот такие графики: Это примерный , еще не до конца отрегулированный. И все станет на свои места.
Согласен что мало вероятно
Насяльника написал : Нормальный автомат обязан и будет держать такую нагрузку 1 час.
Не знал что автомат выдерживает, думал сразу отрубит. Пиковая несколько минут максимум будет
11.08.2013 в 23:44:31
Алексей Сер., Так бы и написали что это из каталога ЭТМ... а у другой компании будет и другой артикул, но у всех референс один из каталога Шнайдера!!!